STEP7 Sim auf WinCC flex

reminder

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

auf was muss ich achten wenn ich ne simulierte Anlage (mit STEP7) auf WinCC visualisieren will?
Das Programm funktioniert soweit und lässt sich auch visualisieren, aber bei meinem PC will es nicht hinhauen.
Habe was gelesen, das irgendeine IP eingestellt werden müsse.
Könnt ihr mir vielleicht genauer sagen, woran die Kommunikation von STEP7 und WinCC scheitert?

Gruß, reminder
 
also STEP7 und WinCC ist beides auf dem selben PC, auf der selben Partition und beides im SIEMENS Ordner installiert, so wie bei der Installation vorgeschlagen.
Das von mir geschriebene Programm (einfache Füllstandssimulation mit Zähler in STEP7) lässt sich bei uns in der Schule mit WinCC darstellen, aber bei mir zu Hause bewegt sich kein Balken.
Wer kann mir weiterhelfen?

ja ich meine S7-PLCSim. Damit wird der Füllstand simuliert und soll mit WinCC angezeigt werden.
 
Ich gehe von WinCC Flex aus, wie im Eingangspost.

Du musst erst PLC-Sim starten, dann die Runtime der Visu.
Wie läuft das überhaupt zu Hause? Hast du Lizenzen oder wie geht das?

In Win flex muss die Kommunikation richtig eingestellt sein, hast du das auf MPI gestellt?

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja es handelt sich um winCC flex.
ok was heisst zu hause. halt auf dem laptop mit dem ich auch zu hause arbeite.
es müsste auf MPI gestellt sein.
wie kann ich das denn genau überprüfen?
was muss denn bei "kommunikation" in WinCC genau eingestellt sein?

gruß
 
Zurück
Oben