Hallo,
ich möchte meine CPU nicht mit weiteren Kommunikationaufgaben belasten, deshalb wollte ich die Kommunikation zu Win CC über eine Kommunikationsbaugruppe herstellen. Meine Frage, geht das und wie kann so etwas am besten realisiert werden?
Da ich auch noch eine CP 441-1 in Reserve habe würde ich diese auch gerne verwenden. Wenn das möglich ist.
 
Das ist eigendlich Unsinn, was du da vorhast.

Die 441 macht seriell, das ist normalerweise zu langsam für ne etwas aufwendigere Visualisierung, und entlasten tust du die CPU damit keinesfalls !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, danke
aber was kann ich da am besten machen?
Die CPU ist eine CP 414-1 also noch MPI. Und es sind schon sehr viele Teilnehmer daran.
Muß ich mir nun extra eine neue CPU besorgen ( Profibus)
 
Ja, danke
aber was kann ich da am besten machen?
Die CPU ist eine CP 414-1 also noch MPI. Und es sind schon sehr viele Teilnehmer daran.
Muß ich mir nun extra eine neue CPU besorgen ( Profibus)
Probiers mal mit MPI aus,
kommunizieren die "sehr veilen teilnehmer" miteinander, oder hängen die nur am MPI Bus wegen dem PG ?

MPI ist grundsätzlich für ne Visu schnell genug.
Allerdings, bei vielen kommunizierenden PC und Globaldaten usw. kanns langsam werden.
Wenn die neue Visualisierung nicht gerade 1000de von Variablen in jedem Bild hat, würde ich es mal mit MPI probieren...
 
Alle Teilnehmer, es sind 23 Teilnehmer in einer MPI Schleife (Ringform) und 1 Teilnehmer (der PC mit der WinCC Visu) als Stichleitung auf einen Repeater, komunizieren miteinander.
Geschwindigkeit ist auf 187,5 Mbit gestellt, also auf das kleinste.
Jede Steuerung sendet im sek.Takt ein Lebensbit, welches nicht immer ankommt.
Da in zwei Steuerungen eine Regelung ist die von einer Zentralsteuerung ihre Parameter bekommt, (oder auch mal nicht) läuft die Regelung besch.

Ich habe festgestellt, das der PC in der Stichleitung das System sehr in die Knie zwingt. Und wenn ich den PC im Ring einschleife beckomme ich keine Daten auf die Visu.

großes Prob.:(

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jede Steuerung sendet im sek.Takt ein Lebensbit, welches nicht immer ankommt.
Gruß

das glaub ich gerne, 1 Sekunde ist auch recht schnell für z.B. ne GD - Kommunikation.
Auf was ist den die Aktualisierungszeit der Variablen in WinCC eingestellt?

Da in zwei Steuerungen eine Regelung ist die von einer Zentralsteuerung ihre Parameter bekommt, (oder auch mal nicht) läuft die Regelung besch.

Gruß

Die Parameter werden doch nur einmal (bei Änderung) an den Regler übertragen, daher sollten die Regler auch funktionieren, wenn gar keine Kommunikation läuft...

Stichleitung am Repeater ist eigendlich egal.
Aber RINGform ist nicht erlaubt !
Du darfst nicht Busanfang mit Busende verbinden,
da gehören Abschlußwiderstände hin !
Alle MPI - Adressen nur einmal vergeben ?
 