WinCC flexible - Verbindung für Variable dynamisch vergeben?

daffy

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Folgendes Szenario: Ein Panel ist mit mehreren Steuerungen verbunden, auf denen das gleiche Programm läuft, und soll wählen können auf welche es zugreift.

Eine Variante wäre, ein Projekt für eine Steuerung (Verbindung1) zu erstellen, das mehrmals zu kopieren und für jede Variable dann Verbindung2, 3 etc. einzutragen. Das kostet aber natürlich Zeit und Speicher...

Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, nur die Variable dynamisch zu vergeben, sprich "Verbindung1.DB1.Variable" wird auf Knopfdruck zu "Verbindung2.DB1.Variable", oder eine Möglichkeit die Verbindungen während der Laufzeit um zu benennen?

Danke im Vorraus!
 
Hallo,

mit der Funktion "WechseleVerbindung" kann zur Laufzeit des Panels
die Verbindung am MPI bzw. Profibus verbogen werden.
 
Zurück
Oben