Hallo Forum,

kann mir Bitte vielleicht jemand verraten wie man den Zustand einer Variable bei WinCC auf "0" abfragt ?
Sagen wir mal Motorschutz ist ok und gibt ein 1 Signal. Wenn Motorschutz gefallen ist soll bei Signal "0" eine Farbänderung erfolgen.
Bin für jede Idee dankbar :)
 
Ich glaube so könnte es mit dem Dynamikdialog funktionieren:

('Betrieb_Lüfter'*1) + (!'Störung_Lüfter'*2)

Das Ausrufezeichen ist die negation habe ich mal gegoogelt :p
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

kann mir Bitte vielleicht jemand verraten wie man den Zustand einer Variable bei WinCC auf "0" abfragt ?
Sagen wir mal Motorschutz ist ok und gibt ein 1 Signal. Wenn Motorschutz gefallen ist soll bei Signal "0" eine Farbänderung erfolgen.
Bin für jede Idee dankbar :)

Das kannst du doch ganz einfach im Dynamik Dialog machen.
Rechter Mausklick bei Hintergrundfarbe auf den Dialog und Dynamik Dialog auswälen.

Dann gehst du dort auf "Bool", wählst die Farbe aus bei gesetzt /nicht gesetzt und suchst noch deine Variable in "Ausdruck / Formel"
 