WINCC flex Trendkurve / Archiv Starten + Stoppen

Winnie

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe da ein kleines problem ich möchte eine Variable durch die SPS getriggert in ein Archiv schreiben, bzw. als Kurve darstellen.

Sinn : die Kurvenaufzeichnung soll nach einer eingetretenen Störung nach 2 Min. stoppen.

Panel : Siemens MP277

Wer weiß Rat, die Hilfe von Siemens tat es nicht.

Gruß

Winnie
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Winnie,

in Flexible könntest du zwei Variablen anlegen, eine für das Archivieren und die andere für den eigentlichen Prozesswert.

Immer wenn du nun die Werte Archivieren möchtest kannst du die Trigger Variable toggeln lassen (z.B. mit hilfe des Taktmerkerbytes)

an die Variable projektiertst du dann die Funktion Variable archivieren und gibts als Parameter die Variable mit dem Prozesswert an.

An der Prozessvariablen muss dann nur noch das Archiv projektiert werden und dieses wiederum an eine Archivkurve.

Achtung: Archive werden nur einmal gelesen und werden erst wieder aktualisiert, wenn das Bild neu aufgerufen wird.

Nur für den Fall, dass du die Kurve gerade anschaust und keine neuen Werte gezeichnet werden.

Gruss

Afam
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab noch was vergessen.

Falls du ProTool benutzt, dann stelle die Variable mit dem Prozesswert einfach im Reiter Archiv auf zyklisch 0 Sek.

In Flexible gibt es unter Archivierung die Einstellung bei Erfassungsart "Auf Anforderung."

Gruss
Afam
 
Zurück
Oben