OP77b ---> S5 - CPU 943

Markus1966

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
hat einer ne' Idee oder besser noch ein Beispielprojekt wie man ein OP77b an eine S5 anschließt.
Ich habe den Standard FB51 und den DB 51 wie im Beispiel von Siemens im OB1 eingetragen.

L KY 51,0
SPA FB 51
NAME: TDOP:511
T MW 50

im OB 21 und 22 habe ich den Start des FB's angestoßen

A DB 51
L KF +1
T DW 64

In WinCC ist als Verbindung IF1A angewählt und auch die richtige Steuerung eingetragen.

Als Verbindungskabel habe ich ein Original Siemens TTY - Kabel.

Aber nichts funktioniert .... heul :-(

bin für jede Hilfe dankbar

Gruß
Markus
 
wenn ich mich jetzt nicht schwer vertue hat das op77b eine rs232 aber keine tty.
du brauchst dann noch einen rs232-tty-wandler
 
Der FB51 ist für die Kopplung AS511 Gruppe 2
hab ich von

http://www.lischis-home.de/

im MW50 (siehe oben) ist das 8.Bit gesetzt was "Kein Auftrag in Bearbeitung" bedeutet.

Ich arbeite mit dem "SIMATIC HMI Kommunikation Benutzerhandbuch" wo leider viel drin steht, aber konkete Beispiele fehlen :-( :-(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der FB51 ist für die Kopplung AS511 Gruppe 2
hab ich von

http://www.lischis-home.de/

im MW50 (siehe oben) ist das 8.Bit gesetzt was "Kein Auftrag in Bearbeitung" bedeutet.

Ich arbeite mit dem "SIMATIC HMI Kommunikation Benutzerhandbuch" wo leider viel drin steht, aber konkete Beispiele fehlen :-( :-(

Auf der original Siemens - Diskette gibt es für die verschiedenen CPU jeweils einen FB.
Frag mal Volker, ob der FB51 auf seiner HP auch der richtige für deine CPU ist, sollte er eigendlich wissen....
 
in der How2use.txt steht für die 115U

115U 115_G2st.s5d

aus diesem S5 Projekt habe ich den FB51 kopiert, sollte also der richtige sein.
 
Ist das wirklich eine RS232 am OP, WinCCFlex tut so als sei es eine TTY-Schnittstelle?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, am OP ist eine RS232, lt. Siemens brauche ich zum Anschluß an die AS511 einen TTY Konverter, der auch dran ist.
(ich kann mit dem Kabel auch vom Rechner aus Online an die CPU gehen, ist also ein Programmierkabel)
 
@ralle
ja das ist ein bisschen komisch.
die if1a ist aber laut handbuch eine rs232.

@markus1966
der fb wäre der richtige wenns ein op7,17,25,27 wäre.

da das op77b aber auch mit win ce als bs arbeitet, denke ich, dass dieser fb, wie auch bei den grossen ce-grafikgeräten, gar nicht mehr gebraucht wird.
den bereichzeiger schittstellenbereich gibt es im flex auch gar nicht
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Markus1966,

die Kopplung funktioniert hier ohne diese FBs. Du musst sie aus der CPU herauslöschen. Siehe WinCC flex Hilfe, Suchbegriff "AS511".

Gruss

Andi F
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Funktioniert mit oder ohne FB, ich mußte im OP die Einstellung der Seriellen Schnittstelle ändern.

Hinweis Bitte beachten Sie, dass der Remote Transfer über die serielle Schnittstelle abgeschaltet sein muss.
Wählen Sie hierfür am Bediengerät im Menü "Loader ▶ Control Panel ▶ Transfer" den Befehl "Transfer Settings" und deaktivieren Sie "Remote Control".

dann funktionierte es.....
 
Zurück