Hallo,

kann mir jemand helfen und sagen wie ich ein WIN CC flexibel Projekt in ein S7 Projekt intergriere? Habe auch das Problem das ich das WIN Projekt nicht auf Konsistenz prüfen kann und auch keine Transfereinstellungen vornehmen kann, Funktionen sind nicht aktiv.

Danke im voraus
 
Hallo feeli,

so gehts:

Einleitung
Wenn ein WinCC flexible Projekt ohne Integration in STEP 7 erstellt wurde, so können Sie dieses Projekt nachträglich in STEP 7 integrieren. Damit können Sie WinCC flexible Projekte auf Rechnern ohne STEP 7 Installation erstellen. Diese WinCC flexible Projekte können Sie anschließend auf einem Rechner mit STEP 7 Installation in ein STEP 7 Projekt integrieren.
Voraussetzungen
  • Ein STEP 7 Projekt muss angelegt sein
Projekt integrieren
  1. Öffnen Sie das zu integrierende Projekt in WinCC flexible.
  2. Wählen Sie den Menübefehl "Projekt ▶ In STEP 7 integrieren". Der Dialog "In STEP 7 Projekte integrieren" öffnet sich.
  3. Navigieren Sie mit Hilfe des Dialogs zu dem Ordner, in dem das STEP 7 Projekt gespeichert ist. STEP 7 gibt bei einer Standardinstallation den Pfad <C:\Programme\Siemens\Step7\S7Proj> vor. Wählen Sie das STEP 7 Projekt für die Integration aus und schließen Sie den Dialog über die Schaltfläche "OK". Das WinCC flexible Projekt wird in das STEP 7 Projekt integriert.
Das Projekt können Sie nach der Integration direkt weiter bearbeiten.


Gruss
Andi F
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andi,

Dank für die Antwort.
Hätte ja eigentlich auch gedacht das es so gehen sollte, doch habe ich beim flexible unter Menü - Projekte
keinen Dialog zum integrieren in S7. Wir nutzen die Standard Version, kann mir aber nicht vortsellen das es daran liegt. Oder sollte dafür die Advanced von nöten sein?
Wie gesagt, die Dialoge Transferieren, Konsistenz prüfen u.s.w. sind zwar da, aber grau und nicht aktiv.
Vielleicht hast Du noch einen Tip bevor ich lange auf einen Rückruf von der Siemens Hotline warten muß ;o)

Gruß
feeli
 
Hallo feeli,

ich verwende die Advanced Version, kann also nicht sagen ob es an der Standard Version liegt. In der Hilfe habe ich aber noch folgendes gefunden:

-----------------------------------------------------------------------
Voraussetzungen bei der Installation
Um WinCC flexible in STEP 7 zu integrieren, beachten Sie die Reihenfolge bei der Installation. Installieren Sie zuerst die STEP 7 Software und anschließend WinCC flexible. Die Installationsroutine von WinCC flexible erkennt eine vorhandene STEP 7 Installation und installiert automatisch die Unterstützung für die Integration in STEP 7.
Bei einer benutzergeführten Installation muss die Option "Integration in STEP 7" aktiviert sein.
Ist WinCC flexible bereits installiert und STEP 7 wird nachträglich installiert, so muss WinCC flexible deinstalliert und nach der STEP 7 Installation neu installiert werden.
-----------------------------------------------------------------------

Des Weiteren geht das Ganze laut Siemens auch erst ab der Step7 Version 5.3
Die fehlenden Dialoge, Transferieren usw, deuten meiner Meinung eher darauf hin, dass das projektierte Gerät von der Standard Version nicht unterstützt wird.
Ich würde aber lieber erst mal bei der Hotline anrufen, bevor Du mit einer vielleicht unnötigen Installation beginnst.

Gruss
Andi F
 
Zuletzt bearbeitet:
Servus,

kann es sein das Du das Projekt als Version 2004 gespeichert hast?! Wenn Du wieder generieren kannst bzw. die Transfer-Einstellungen vornehmen kannst deutet dies darauf hin das Du es als 2004 gespeichert hast. Test it!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
your right

Hallo Sandmann,

es lag wirklich daran das das Projekt in 2004 erstellt wurde. Somit war also ein OS Update notwendig.
Traurig nur das nirgends etwas in den Doku´s seitens Siemens zu finden war.
Dank trotzdem, es werden sicher noch einige Fragen von mir kommen ;o)
 