Bei Protool konnte man ein Meldefenster einrichten, dass den Diagnosepuffer der SPS anzeigt.

Bei Wincc flex habe ich diese Funktion nicht gefunden. Geht das überhaupt?

Gruss
Guenni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
geht nicht

doch sicher.
in der meldeanzeige unter allgemein 'diagnosemeldungen'

Hallo KaEl

Deine Einstellung habe ich schon probiert. Doch negativ. Bei Siemens Support habe ich einen Beitrag gefunden dass dies nur über Umwege realisierbar ist. Siehe Beitrags-ID:22407622

Gruss
Guenni
 
ok. scheinst recht zu haben.
ich dachte das würde genauso gehen. habe eben mal ein pt projekt konvertiert. die diagnosemeldungen gehn dann nicht mit ins archiv.

da haben die jungs bei siemens mal wieder richtig was gekonnt.:sw22:

werde mir das morgen mal genauer ansehen, da ich auch gestern mit einem op277 angefangen habe.

schau auch mal hier. ist für eine 4xx. ob das bei einer 300er genauso ist weiss ich erst nach dem test.
 
hab das mal für eine 313c-2dp mit einem op277 probiert.

funktioniert.

aber die erzeugten bausteine belegen 21kb der gerade mal 32kb arbeitsspeicher.

da bleibt nicht mehr viel platz für eigenen code

nochmal danke siemens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab auch nochmal die variante mit der sfc51 getestet.

bedeutend kürzer. leider bekomme ich nur die ereignis-id.

ich finde aber keine liste das ich dieser einen text zuordnen kann.
dann könnte man das in einer textliste am hmi darstellen.
 
Dann kann man nur hoffen dass bei Version xy die Funktionen welche bei Protool einfach vorhanden waren auch wieder integriert sind und auch den selben Namen haben.


Guenni
 