    Hallo an alle

    Ich hab da ein kleines Problem. Wie kann ich in WinCC flexible einen Wert ereignisgesteuert in ein Archive schreiben. Hier eine kurze Beschreibung der Aufgabe. Bei einer Biogasanlage sollen verschiedene (Tages-)Werte alle 24Std (um 0:00 Uhr) in ein Archiv geschrieben werden. Nachdem dies dann geschehen ist soll der SPS über ein Bit gesagt werden, das der Wert archiviert worden ist und in der SPS wird der Wert dann auf Null zurückgesetzt. Bekomme ich das mit einer Standartfunktion von Flexible hin (wenn ja dann welche und wie) oder geht das nur mit VB. Wenn das nur mit VB geht bitte ich um Lösungsvorschläge da ich mich zwar mit C++ auskenne aber mit VB noch nicht gearbeitet habe.
    An dieser Stelle schon mal ein großes Danke und

    Gruß an alle Helfer
    Zitieren Zitieren getriggertes Archivieren  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Aufgabenplaner täglich
    funktion 1. variablen archivieren.
    funktion 2. ein bit setzen was der steuerung sagt allklar.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    sid ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.02.2007
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hey das ging ja fix

    Danke für die schnelle Antwort. Werds mal ausprobierem

    Bin noch in der Einarbeitungsphase Aber auch ich werde das noch lernen.

    Gruß sid

Ähnliche Themen

  1. Archivieren in Step7 V11
    Von 19Manuel82 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 22:04
  2. Meldungen archivieren
    Von Andreas- im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 13:39
  3. Archivieren
    Von wde im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 16:57
  4. DB archivieren ??
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 10:44
  5. Daten archivieren
    Von andre im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 16:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •