Guten Morgen liebe SPS HMI Gemeinde

Ich habe folgendes Problem. Ich arbeite mit einem Skript Woran ich Rohdaten Lesen auf EA Felder ausgebe und wieder zurückschreiben kann.

Das Lesen klappt auch, das senden nur zur 50% ich weiß dort nicht mehr weiter.

Skript wegen zuvielen Zeichen als TXT datei angehängt


Dieses Skript macht 2 Sachen.
Da mein DB 400Wörter hat aber die Rohdatenvariabel nicht länger als 200 Wörter sein darf. Habe ich einfach 2 Rodatenvariabeln genommen. Quasi macht mein Skript 2x die Gleiche Funktion. Die erste Umwandlung funktioniert auch. Aber die 2te nicht (db0A1). dort werden die werte einfach nicht geschrieben.
die apdiagnose gibt mir aber raus das das Skirpt durchgelaufen ist. Es kommt bloß nix an.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen gruß