    Hallo,

    ich möchte ein Störmeldearchiv am MP 370 einrichten, schaffe es jedoch nicht. Die Forensuche hat mir leider auch nicht weiter geholfen. Ich habe ein Archiv angelegt, jedoch sind keine Einträge enthalten. Beim Neustart des MP 370 erscheint eine Fehlermeldung, die ich jedoch nicht lesen kann, weil sie zu schnell wieder verschwindet.
    Das Störmeldearchiv soll 500 Störmeldungen aufzeichnen und anzeigen, auch wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

    Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.

    Edit: Ich arbeite mit ProTool/Pro V5.2 mit SP3

    Schönen Tag noch.
    BiBi
    Geändert von BiBi (01.03.2007 um 08:41 Uhr) Grund: Hinweis ergänzt
    Zitieren Zitieren MP 370 Störmeldearchiv  

  2. #2
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Unter Einstellungen in Protool kann man die Anzeigedauer für die Systemmeldungen verlängern (Meldungen->Systemmeldungen).
    Es scheint aber das er kein Archiv anlegen kann. Ist die Speicherkarte gesteckt, und ist das Archiv darauf verknüpft?

    Das Archiv muss angelegt sein, und bei Meldungseinstellungen
    Meldungen->Einstellungen->Archive aktiviert werden.

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    zielsystem/meldungen/einstellungen/archive die entsprechenden archive wählen.

    in einem bild eine meldeanzeige einfügen. als datenquelle das archiv wählen.

    das archiv muss nicht unbedingt auf die speicherkarte, wäre aber sinnvoll
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    BiBi ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.02.2007
    Ort
    Regensburg
    Beiträge
    53
    Danke
    18
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @jabba
    Die Anzeigedauer für Systemmeldungen werde ich verlängern.
    Danke.

    @volker
    Ich habe unter Archive ein Archive angelegt. Danach habe ich ein Bild erstellt, mit einer Meldeanzeige. Als Datenquelle habe ich das Archiv angegeben. Das Archiv soll auf der CF Card erstellt werden. Als Pfad
    ist angegeben: \Storage Card2\Stoerarc. Bei den Einstellungen im
    Archiv ist "Daten anhängen" eingestellt und Ringarchiv mit 500 Einträgen.
    Obwohl Störmeldungen anstehen, ist das Archiv leer.

    "zielsystem/meldungen/einstellungen/archive" werde ich kontrollieren.

    Edit: "zielsystem/meldungen/einstellungen/archive" war kein Archiv aktiviert.
    Habe das zu archivierende Störmeldearchiv eingestellt. Nun funzt es.

    Tausend Dank.


    Danke für Tipps.


    Edit: Problem beseitigt !!

    Gruß
    BiBi
    Geändert von BiBi (02.03.2007 um 13:31 Uhr) Grund: Fehler behoben

Ähnliche Themen

  1. TP177A kein Störmeldearchiv?
    Von Poldi007 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:23
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 13:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •