DB-Nummer mit Protool für TP170B an S5-115U per AS511

JörgK

Level-1
Beiträge
101
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

trotz Suche bin ich leider nicht fündig geworden. :confused:

An existierenden Maschinen mit CPU 943B (2 SST) soll das vorhandene Touchpanel (Micro Panel GS2) gegen ein TP170B ausgetauscht werden. Angeschlossen ist das an der SI2 (per AS511). Am Anschluss soll auch nichts geändert werden - nen DP-Anschluss macht ja eine 308C notwendig, deren Investition allerdings nicht notwendig erscheint. Die Programmierung des TP findet mit ProTool V6.0 SP3 statt. Verbindung und Datenaustausch als solches sind nicht das Problem, das funzt soweit auch.

Kopfzerbrechen macht mir das Phänomen, dass ich bei der Variablendeklaration nur DB-Nummern zwischen 10 und 255 angeben kann (siehe Anhang). Im vorhanden Programm jedoch liegen die DBs für den Datenaustausch SPS <-> TP unterhalb von 10 (3, 4, 5, und 6).

Frage: Muss ich jetzt davon ausgehen, dass ich das im Progamm der SPS ändern muss, oder gibt es ne Möglichkeit in Protool DB-Nummern unterhalb von 10 anzugeben?

Fall sich wer fragt, warum denn der Austausch stattfinden soll:
  • Von uns sind einige Änderungen/Erweiterungen an den Maschinen getätigt worden, jedoch ohne die notwendige Software lassen sich die alten TPs nicht anpassen.
  • Unsere Maschinist[inn]en gehen so "gut" mit den TPs um, dass diverse Ausfallserscheinungen uns in den letzten Jahren bereits mehrfach zum Austausch eines der TPs gezwungen haben. So'n Teil kostet inkl. "Apotheken- & Rezeptzuschlag" schlappe 4000 Euronen.:sb7:
Ergo lohnt sich nen Schwenk auf das TP170B, da hier die Gerätekosten weniger als 1/5 des Original-Panels betragen. Und von der Größe her reicht nen TP170B ohne Probleme aus.


Gruß,
Jörg
 

Anhänge

  • protool_s5_tp170b_db-nummer.jpg
    protool_s5_tp170b_db-nummer.jpg
    79,5 KB · Aufrufe: 12
Zurück
Oben