    hab ein Problemchen, will in einem EA-Feld DInt-Variable darstellen, die hat bekanntlich 10 Stellen, Vorzeichen ist nicht wichtig, soll nur ein Gesamtstückzähler darstellen. Durch die Laufzeit ergeben sich in einem Jahr mehr als 3 Millionen Stück (7 Stellen ).
    In dem EA-Feld, in Eigenschaften, Anzeige kann man Darstellungsformat einstellen, es geht dort aber nur bis sechs Stellen.

    Ich hab keine Lust anzufangen zu basteln, aus zwei Variablen und zwei EA-Felder eine Zahl zusammen zu murksen .

    Geht es irgend wie mehr als sechs Stellen anzeigen zu lassen?

    MfG rumgemeckerer
    Zitieren Zitieren Anzeige in EA-Feld DInt in WinCC flexible 2005 Compact mit TP 177A  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rumgemeckerer Beitrag anzeigen
    Geht es irgend wie mehr als sechs Stellen anzeigen zu lassen?

    MfG rumgemeckerer
    Du bist wohl auch nicht cleverer als deine Elektriker.

    Unter "Darstellung" kannst du soviele neunen (=Stellen) eingeben, wie du willst.

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.413
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Versuche mal, das Darstellungsformat per Hand ein zu geben. Es sollte gehen, habe es jedoch nicht mit einem TP177A probiert.


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  4. #4
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    37
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Du bist wohl auch nicht cleverer als deine Elektriker.
    @Unregistrierter gast danke für Kompliment

    Sorry, nobody is perfekt.

    Man kommt ja sonst nicht auf die Idee in einem Auswahlfeld zu schreiben.
    Unten drunter gibt es auch die Anzeige: Feldlänge Zeichenkette mit Pfeilen (ist aber grau hinterlegt).

    Eingegeben und siehe da, es tut, isch ja wundrabar, herlitsch

    Danke schön

  5. #5
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von rumgemeckerer Beitrag anzeigen

    Eingegeben und siehe da, es tut, isch ja wundrabar, herlitsch

    Danke schön
    keine Ursache.

Ähnliche Themen

  1. WINCC flexibel 2005 compact kosistenz
    Von cpu224 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 15:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 15:29
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 13:10
  4. WinCC flexible 2005 Compact
    Von Karl51 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 12:17
  5. Biete: Siemens WinCC flexible 2005 SP1 Compact - NEU
    Von sashxx im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 15:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •