WinCC V6.0 SP4 und V6.2 Lizense ???

handyman

Level-1
Beiträge
68
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe ein WinCC Projekt mit der Version V6.0 SP4 erstellt. Jetzt ist es fertig und ich möchte es mit der entsprechenden Runtime-Lizense lizensieren.
Demnach habe ich mir die Runtime-Lizense bestellt. Nun habe ich aber von Siemens die aktuelle WinCC Version V6.2 geliefert bekommen.
Kann mir jemand sicher sagen, ob die Lizense von V6.2 auch bei V6.0 funktioniert? Leider kann ich dies ja nicht selber testen, da ich nach Öffnung der Verpackung, ich die Software nicht mehr umtauschen kann.

Vielen Dank im voraus,

Gruss Handyman
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir jemand sicher sagen, ob die Lizense von V6.2 auch bei V6.0 funktioniert?
Gruss Handyman

Bisher ware s so, dass es NICHT funktioniert. Die Lizenzen sind NICHT abwärtskompatibel.

Das wird auch bei der 6.2 so sein.

Auf Nummer sicher kannst du gehn, wenn du deinen Siemens - Vertriebspartner fragst.
 
....... habe mich nochmal bei Siemens kundig gemacht. Man kann die Version V6.0 mit V6.2 lizensieren, muss aber den neuen Lizense-Manager V3.0 ( in V6.2 enthalten ) auf dem Rechner installieren. Danach sollte es keine Probleme geben......

Gruss Handyman
 
Hallo das thema ist Intressant. Ich probiere das mit der Lizenz auch aus und bei mir klappt das nicht.

Ich weiß ja nicht ob ihr auch WinCC V6.2 installiert habt.
Ich habe es nicht gemacht. Sondern nur denn Lizense-Manager V3.0 installiert. Vorher natürlich denn alten deinstalliert.

Die lizenz(RT 128) habe ich dann übertragen. WinCC erkennt dann keine Lizens. Sondern zeigt nur Demo Lizens an.

Hat da jemand noch ein Tipp???
 


Bisher ware s so, dass es NICHT funktioniert. Die Lizenzen sind NICHT abwärtskompatibel.

Das wird auch bei der 6.2 so sein.

Nein, das stimmt nicht. Für alle WinCC V4-Versionen und V5-Versionen (mit allen SP's) gab es nur eine Lizenz. Mit WinCC V6 war die Lizenz dann nicht mehr abwärtskompatibel.

Wie es mit V6.2 aussieht, weiß ich auch noch nicht.
Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen gesammelt mit V6.2. Man hört ja gar nix, und es gibt (fast) keine Siemens FAQ's.

Gruß
Flinn
 
Also wenn man mit WinCC V6.2 ein Projekt öffnet das mit WinCC V6.0 SP4 erstellt wurde das geht ohne probleme. Das einzige was man beachten muß ist sobald man das projekt mit WinCC V6.2 geöffnet hat läßt es sich nicht mehr bearbeiten mit WinCC V6.0 SP4.

Mich intressiert ob jemand weiß ob ich WinCC V6.0 SP4 mit WinCC V6.2 Lizenzen laufen lassen kann. Also wenn ich ein einzel Platz projekt habe denke ich geht die Runtime. Aber wie schaut es bei mehrplatz projekt aus. Wo ich mindestens ein Server und ein Client habe.

Und hat vielleicht jemand es mal ausprobiert denn WinCC Server mit V6.0 Lizenzen laufen zu haben und sich mit ein Client der die Lizenzen von WinCC V6.2 (Runtime 128K) hat zu verbinden. Und es zum laufen zubringen. Das habe ich noch nicht geschafft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe das problem gelöst.

Es funktioniert mit denn Unterschiedlich Lizenzen.
ihr müßt nur drauf achten das keine ältere Lizenz auf denn Rechner liegt.

Dann funktioniert das ein Server mit WinCC V6.0 SP4 und die Lizenzen dazu und denn Client mit WinCC V6.2 und Lizenzen WinCC V6.2 laufen zulassen.
 
Zurück
Oben