    Hallo ,

    Ich habe ein Protool projekt mit wincc flexible migriert .

    Jetzt habe ich ein problem

    und zwar funktioniert mein bereichzeiger bildnummer nicht mehr da er im neuen projekt von 2 auf 5 worte verlängert wurde .

    die alte angabe war DB9-DW0

    wort eins war Bildnummer
    wort zwei war Feldnummer


    was muß ich jetzt anstelle des DB9-DW0 eingeben , wenn

    Bildnummer wort 2 ist und
    Feldnummer wort 4 ist ?

    bin noch absoluter anfänger !!!

    kann mir heir jemand weiterhelfen ?

    Grüße

    viperlk6
    Zitieren Zitieren Wincc flexible  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    FALSCHES FORUM. DAS GEHÖRT NACH HMI

    Zitat Zitat von viperlk6 Beitrag anzeigen
    und zwar funktioniert mein bereichzeiger bildnummer nicht mehr da er im neuen projekt von 2 auf 5 worte verlängert wurde .
    das kann nicht sein. auch in pt ist der bereichszeiger bildnummer 5 worte lang
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    09.09.2004
    Beiträge
    71
    Danke
    0
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    NaJa, kommt aufs Panel an
    wenn das ProToolprojekt für ein OP 7 oder 17 war kann das schon sein,
    denn da war das Bildnummernfach nur 2 Worte lang.

    Wenn der DB9 im SPS programm nach hinten verlängert werden kann
    und im WinCC flexible der Bereichzeiger für die Bildnummer weiterhin auf
    DB9.DBW0 projektiert ist, musst du im Programm folgendes ändern

    Bildnummer alt: DB9.DW0
    Bildnummer neu: DB9.DBW2

    Feldnummer alt: DB9.DBW2
    Feldnummer neu: DB9.DBW6


    Wenn im DB9 allerdings noch mehr Daten als das Bildnummernfach enthält,
    ist es einfacher im WinCC flexible einen anderen DB zu verwenden.

    Gruß
    Nico

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu nicS für den nützlichen Beitrag:

    viperlk6 (23.03.2007)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 14:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 08:11
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:39
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 10:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •