    hi,

    ich bräuchte ein paar screenshots vom MP370, nicht von der Visu sondern von WinCE.

    Will ein kleines Tutorial für unsere chinesischen Freunde schreiben, wie sie ein Backup/Restore machen.

    Und was Bediehnungsanleitungen für Fernost betrifft habe ich mit bunten Bildern die besten erfahrungen gemacht...


    also:

    1. hat schon wer solche screenshots? kann ich die haben?

    2. wie mache ich die am besten? mit der digicam?

    3. gibts die wo im netzt? siemens?
    Zitieren Zitieren MP370 Screenshots  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.816
    Danke
    209
    Erhielt 428 Danke für 340 Beiträge

    Standard

    auf http://www.mobile2day.de/platform_wi...nshots&mod=289 gibts jede menge screenshot software.

    must halt mal schauen ob die mit einem mp370 funktioniert.

    kannst du ja mit prosave übertragen.

    werds morgen auch mal probieren hab aber jetzt feierabend. melde mich!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren screenshot software  

  3. #3
    Registriert seit
    25.05.2004
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 41 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Ist zwar nicht die Antwort auf Deine Frage, jedoch hier auch Lösung:
    Auf Deiner ProTool CD müßte auch eine Runtime version (auf 30 min. pro Session begrenzt sein, mit der Du das MP Projekt auf dem PG laufen lassen kannst. Hier immer fleißig mit ALT+Druck Screenshots machen und abspeichern (alternativ das ganze auch mit der Simulation, dann brauchst Du nicht an der Anlage sein und hast noch ein Klasse Eierschalenfarben Türkises Rähmchen mit dabei.
    Hab ich so immer bei Dokus gemacht.

    Gruß

    Ralf

  4. #4
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.825
    Danke
    1.254
    Erhielt 1.110 Danke für 531 Beiträge

    Standard

    das mit der runtime auf dem pc ist klar, aber ich will ja nicht die screenshots von meinem projekt...

    ich will die von wince also quasi vom desktop, eben alle fenster und menüs die man braucht um backup/restore mit cf-card zu machen...

  5. #5
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.816
    Danke
    209
    Erhielt 428 Danke für 340 Beiträge

    Standard

    Lad dir SnapIt von der angezeigten Page runter.

    Das läuft auf einem MP370

    du must die SnapIt.hpc_mips.CAB installieren
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Jochen  

  6. #6
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.816
    Danke
    209
    Erhielt 428 Danke für 340 Beiträge

    Standard

    Also.

    1.) SnapIt laden und installieren.

    2.)In c:\programme\gemeinsame dateien\siemens\ptprosave\addon
    neues verz. erstellen. (z.b. snapit)

    3.)SnapIt.hpc_mips.CAB aus installationsverzeichnis in verzeichnis welches man erstellt hat kopieren und in snap.cab umbenennen

    4.)im snapit verz. eine snapit.pii datei mit folgendem ihalt erstellen:
    Code:
    SnapIT #name
    
    MPX70/XP270/MIPS    #target_device_family
    MPX70/XP370/MIPSFP  #target_device_family
    
    3.00 #TARGET_os_version_min
    3.00 #TARGET_os_version_max
    
    snap.cab > \flash\snap.cab #NO
    5.) Mit Prosave auf mp370 übertragen.

    6.)auf mp370 start/ausführen anklicken und folgendes eingeben:
    \windows\wceload.exe \flash\snap.cab

    7.)Fertig.
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Achso... übertragung des Programmes:  

  7. #7
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.825
    Danke
    1.254
    Erhielt 1.110 Danke für 531 Beiträge

    Standard

    super vielen danke mal!
    werde ich heute abend mal ausprobieren...

  8. #8
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.816
    Danke
    209
    Erhielt 428 Danke für 340 Beiträge

    Standard

    und, hats gefunkt??
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren huhule...  

  9. #9
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Jochen,

    funktioniert mit etwas modifikation sogar beim TP 270

    Super Sache das. Muss jetzt nur noch ne Tastatur installieren
    Is aber nicht das Prob.

    Ciao

Ähnliche Themen

  1. Screenshots in InTouch WindowViewer
    Von olitheis im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 10:43
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 10:40
  3. Brauche Screenshots
    Von stift im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 23:09
  4. MP370 an S5
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 13:02
  5. Mp370
    Von SSX im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 08:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •