Thread: S5-100U an ein PLS anbinden ?

  1. #1
    Thinker Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich stehe derzeit vor der Frage ob es technisch möglich ist eine
    S5-100U (CPU egal ? könnte man austauschen 102 und 100 derzeit verfügbar) zur Remote Steuerung einer Produktionsanlage via PLS (meint Visualisierung) zu steuern ( ich meine damit Software wie Z.B. B-CON2004 o.ä.) Muss hierzu eine MPI Steckkarte angeschafft werden, oder reicht das serielle Kabel mit Schnitstellenwandler ( das man überall zum Nachbau findet) und die entsprechende Software. Oder ist es schlichtweg unmöglich und Ihr empfehlt die Anlage auf eine S7 oder eine neuerere Steuerung umzustellen ( weniger erwünscht, da Ausfälle nicht unbedingt erwünscht sind und man den finanziellen Rahmen des Unternehmens derzeit schonen muss)

    Auf Hilfe und klare Aussagen hoffend

    The Thinker
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S5-100U an ein PLS anbinden ?  

  2. "Das serielle Kabel mit Wandler reicht.
    Mit MPI kann keine S5 was anfangen.
    Du musst für deine Visualisierungssoftware einen Treiber finden.
    Entweder der Hersteller hat sowas oder die Software kann OPC und du brauchst noch den OPC-Treiber vom Drittanbieter.n Treiber finden"


  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default

    Das serielle Kabel mit Wandler reicht.
    Mit MPI kann keine S5 was anfangen.
    Du musst für deine Visualisierungssoftware einen Treiber finden.
    Entweder der Hersteller hat sowas oder die Software kann OPC und du brauchst noch den OPC-Treiber vom Drittanbieter.n Treiber finden

  4. #3
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,406
    Danke
    1,065
    Erhielt 1,531 Danke für 969 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mahlzeit,

    es ist die elektrische Anschaltung (z. B. TTY-Wandler-kabel)
    und ein S5-Treiber erforderlich. Viele PLS-Systeme haben
    diesen integriert bzw. man kann ihn zusätzlich kaufen.

    Falls das PLS keinen S5-Treiber aber das RK512-Protokoll
    integriert hat, kann die Anbindung über eine RK512-
    Baugruppe funktionieren.

    *---- Werbung AN ----*

    Falls Sie sich selbst eine Visualisierung
    schreiben wollen, können Sie mit der S5-/S7-Bibliothek

    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm

    auf S5- und auf S7-Steuerungen zugreifen, da beide
    Protokolle integriert sind.

    *---- Werbung Aus ----*

    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki

Similar Threads

  1. PLS-Dokumentation/-Rückdokuemntation, PLS-Konfiguration u. PLS-Migration
    By Cirio_iMes in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 0
    Last Post: 02.12.2014, 08:39
  2. Step 5 S5 100U anbinden
    By tr4c3 in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 23.10.2013, 01:26
  3. Replies: 3
    Last Post: 03.01.2012, 11:59
  4. Braucht S5 100U CPU 102 ein Speichermodul
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 13.10.2005, 08:33

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •