Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Trendanzeige TP170B

  1. #1
    Registriert seit
    27.04.2006
    Beiträge
    124
    Danke
    16
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    habe eine S7/312er mit TP170B. Würde gerne eine Art Trend von 8-10 Werten anzeigen. Habe es via Trendanzeige versucht. Leider bekomme ich dann von jedem Werte ne 'Linie' angezeigt. Idee war so ähnlich wie in MS Excel dies anzuzeigen, d.h. die 8-10 Werte zu verbinden.
    Wäre toll wenn jemand ne Idee dazu hätte.

    Gruss

    mzva
    Zitieren Zitieren Trendanzeige TP170B  

  2. #2
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.04.2006
    Beiträge
    124
    Danke
    16
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    hat niemand bisher so eine änhlich Funktion benutzt oder vielleicht einen Tipp auf Lager?

    Gruss

    mzva

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    ich verstehe das prob nicht wirklich.

    wenn du eine trendkurve erstellst sind die werte doch miteinander verbunden
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mzva Beitrag anzeigen
    Hallo,

    hat niemand bisher so eine änhlich Funktion benutzt oder vielleicht einen Tipp auf Lager?

    mzva
    Du must deine Werte nacheinander in denselben Kurvenpuffer schreiben !

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:

    mzva (06.04.2007)

  6. #5
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.04.2006
    Beiträge
    124
    Danke
    16
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke,

    das mit dem Kurvenpuffer macht Sinn. Werde ich so ausprobieren. Habe jetzt 8 verschieden Werte.
    Leider laufen mir die Werte auch weg (zeitlich Achse). Kann ich diese dazu bewegen stehen zu bleiben, z.B. kein Zeitwerte auf der horizantalen Achse. Wenn ihr vielleicht ein Bsp. haettet waere super.

    Danke

    Mzva

  7. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    1. trendkurve anlegen. trigger: bit
    dazu benötigst du den bereichszeiger kurvenanforderung1.
    z.b.
    zeiger ist 1 wort lang (dbw0). bit 0.7 ist das sammelbit der trigger ist 1.0 (für jeden kurve ein anderes triggerbit nehmen)
    beide müssen 1 sein um den wert in die kurve zu übernehmen. die bits werden nach bearbeitung vom op zurückgesetzt.
    2. x-achse: werte (nicht zeitachse)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    mzva (06.04.2007)

  9. #7
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.04.2006
    Beiträge
    124
    Danke
    16
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Volker und UG,

    Tips sind gut, leider aber kann das TP170B dies nicht. Felder sind grau hinterlegt im Protool (nicht auswaehlbar).
    Habe mir mit Saeulen beholfen. Erfuellt den Zweck auch.
    Nun weiss ich wenigsten wie dies mit der Trendanzeige anzuwenden ist.

    Gruss

    mzva

Ähnliche Themen

  1. Wincc flexible Trendanzeige
    Von Fabix im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 13:23
  2. TP170B an MPI
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 09:56
  3. TP170b an S7-224
    Von JensPalo im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 20:40
  4. WinCC Trendanzeige....
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 21:36
  5. S7 200 --> TP170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 22:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •