    Hallo, bin leider noch sehr unerfahren, und nun meine frage:

    habe ein touchpanel 170b color und möchte dort eine zeit z.B. von einer minute eingeben, habe das eingabefeld mit "Timer" versorgt und an ein zeitglied geängt. wenn ich jetzt 10 eingeb hab ich 10ms. wenn ich nun eine minute eingeben möchte müsste ich ja 60.000ms eingeben oder mit zich nachkommastellen arbeiten....
    gibt es da keine schönere lösung um größere werte einzugeben? damit ich für z.B. 80min auch nur 80 eingeben muss...

    vielen dank.
    mfg Simon
    Zitieren Zitieren Realisierung Timer  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    186
    Danke
    2
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Die einfachste lösung ist rechnen. Eingegeben Zeitwert mal 60000.
    Ciao

    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken

  3. #3
    S1MoN ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2007
    Beiträge
    47
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja gute idde, aber der wert den ich am touch eingebe befindet sich ja im format "Timer" also "S5TIME", da meine zeitbox ja dieses format benötigt... mit welchem befehl kann ich diesen zeitwert den ich eingebe *60000 nehmen um sekunden zu bekommen? schreib doch mal bitte ein beispiel rein.. vielen dank!!!

  4. #4
    Registriert seit
    08.03.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Stichwort: lineare Skalierung.

    Du kannst bei WinCC flex. z.B. bei der gewünschten Variablen eine lineare Skalierung vornehmen - für die Eingabe im Minutenraster wäre das quasi:

    Skalierung Anfangswert Steuerung: 0
    Skalierung Endwert Steuerung: 60.000
    Skalierung Anfangswert Bediengerät: 0
    Skalierung Endwert Bediengerät: 1



    VG

    Fabi
    Geändert von f.hein (16.04.2007 um 20:41 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Realisierung einer Schleife
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 20:56
  2. Not-AUS Realisierung ohne Safety SPS?
    Von samsungy3k im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 21:09
  3. Einfachste realisierung EIN / AUS
    Von Insane im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 07:58
  4. Not-Aus Realisierung
    Von AL_Bundy im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 17:58
  5. Realisierung einer Geberüberwachung
    Von Gerold im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 07:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •