OP177B verstellt selbstständig Profibusadresse

HarryH

Level-1
Beiträge
142
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich stelle im OP177B unter "Control Panel / S7-Transfer Settings" den Profibus mit Adresse 4 ein, übernehme die Einstellungen mit OK und starte die Runtime wieder. Gehe ich dann wieder zurück in die Einstellungen ist unter S7-Transfer Settings der MPI mit Adresse 1 angewählt. Meine Einstellungen werden nicht gespeichert. :?

Die Anlage lief jetzt ca. 4 Wochen, musste aber heute wegen einer Änderung das Projekt neu übertragen. Das hat auch geklappt. Nur danach war die Verbindung auf MPI verstellt.

Kennt jemand das Problem? Was kann ich tun? Bin über jeden Tipp dankbar.

Gruß HarryH
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
ist denn in deinem Programm die Profibus-Schnittstelle parametriert?
Wenn dort das OP auf MPI parametriert ist, denke ich nicht, das du das am Gerät nachträglich ändern kannst.
Gruß Andre
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja genau das war das Problem. Die Projektierte Adresse war falsch. So wurde die Adresse beim Starten den Runtime immer wieder auf die projektierte falsche Adresse umgeschaltet.

Danke für den Hinweis.

Gruß HarryH
 
Das Problem ist, dass auf CE-Panels beim Hochlauf der Runtime die in der Systemsteuerung eingestellte MPI/Profibus-Einstellung überschrieben wird, und zwar durch die Einstellung in der Projektierung.

Abhilfe:
Runtime beenden --> Systemsteuerung starten --> MPI/Profibus-Einstellung ändern & speichern --> Systemsteuerung beenden. Das Panel behält diese Einstellung nun bis zum nächsten Start der Runtime.

Das bedeutet: jetzt NICHT auf "Start", sondern auf "Transfer" zu gehen. Dadurch wird das Panel in den Transfer-Modus geschaltet, und kann über die manuelle MPI/Profibus-Einstellung geladen werden.

mfg
Maxl
 