S7 CP343 /CP443 Daten nach WinCC senden über Rohdaten?

Cyberlipper

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich möchte Daten von einer S7 mit CP343 bzw. 443 an Winn CC 6.2 senden!
Ich glaube das geht mit dem SFB/FB 12 "BSEND" über Rohdaten an den WinCC Server?
Wird dann am WinCC Server ein Ereignis aufgerufen wenn Daten empfangen worden sind oder muß ich die Rohdaten im WinCC zyklisch einlesen und auf Änderung prüfen?
Habe leider mit Rohdaten keine Erfahrung.
Danke schon
mfg
Cyberlipper
 
So wie ich das mit Rohdaten auf WinCC (6.0) verstanden habe:

Du defenierst die Variabel Rohdaten in WinCC, diese Variabel wird dann ständig auf änderung überwacht wenn die sich verändert dann wird sie im einem Telegram (nicht länger als 200 bytes) übertragen ... das heißt deine max. Rohdatenlänge ist 200bytes...

Bzw. Wenn ich mein Testprojekt starte, werden am Anfang 1x alle Rohdatenvariabeln einmal abgefragt. Seitdem blinkt aber ständig die Traffic LED auf dem CP obwohl ich die Daten nicht aktiv lese.

Die Rohdatenvariabel kannst du dann nacher per Skript im einem internen Array (achtung Byte Array) aufsplittern und auf deiner HMI ausgeben.

wie man dieses ständige überwachen ausschalten kann würde mich auch interisseren.
 