Hallo Leute,

Ich hab da ein Problem der Schaltererstellung in WINCC flex. Bin Neuling in Sachen Visualisierung, hab mich aber schon gut eingearbeitet, denke ich. :)
Nun zur Sache, ich möchte gerne einen Betriebsartenwahlschalter erstellen. Er soll drei Schaltpositionen ermöglichen, HAND, HALBAUTO und AUTO. Das einzige was ich gefunden habe sind Schalter mit 2 Positionen. Ist es möglich solch einen Schalter zu erstellen oder muss ich es über drei Schaltflächen realisieren?

Danke, schon mal im voraus!!!
 
Hallo,
du must das über 3 Schaltflächen machen.
Ich würde jeweils die Bits der anderen Betriebsart dann mit der Taste löschen.
Also :
Taste Handbetrieb : s Bit Handbetrieb, R Bit Automatik , R Bit Halbautomatik ... usw.

Die Tasten lösen sich also gegenseitig aus. Du kannst ja dann auch die jeweils aktive Funktion über die Attribute farblich anders darstellen ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry,

mensch ging das schnell! :D Aber das hab ich mir schon gedacht.

Das mit der gegenseitigen Verriegelung hab ich schon in der SPS realisiert, da müsste ich doch eine Rückmeldung der Schaltzustände bekommen, oder?
 
Hi,
ich habe schon sehr negative Erfahrungen gemacht mit der Umschaltung am Panel!
Es hat einfach von alleine auf Automatik geschaltet!
Seitdem immer externer Schalter!

HDD
 
Hi,
ich habe schon sehr negative Erfahrungen gemacht mit der Umschaltung am Panel!
Es hat einfach von alleine auf Automatik geschaltet!
Seitdem immer externer Schalter!

HDD

Hatte ich noch nie, das sich ein Panel selbstständig gemacht hat. Sicher, das es am Panel lag?
Dann müsstest du ja für alle Funktionen Schalter nehmen, weil du dann bei keiner Variablen sicher seien kannst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das einzige "Erlebnis" mit einem Panel, allerdings nicht Siemens, das ich schon mal hatte,
war, das ein Bit welches nur bei Tastendruck High ist, High blieb, weil sich während des Drückens die Runtime des Panels verabschiedete.

Zum Glück gibts Not-Aus Taster an jeder Ecke :ROFLMAO:!

Ein wirklich selbsständiges Bit hatte ich Gottseidank noch nicht.

Mfg
Manuel
 
Also ich denke schon das es einen Unterschied gibt zwischen einem Bit das die Automatik einschaltet und sonstigen Variable. Aber es gibt viele möglichkeiten. Damals war es ein MP 270 das eine Taste plötzlich gesetzt hatte. Es ist schon Scheisse wenn du bei der IB einer Anlage dich in dieser befindest mit geschlossenen Schutzgitter um was einzustellen, und ein Kollege ist drausen und wartet bis Du im Sagst einschalten (Auto) aber plötzlich geht das von alleine. Beim erstenmal Dachte ich der Depp will mich loswerden. Bis wir bemerkt haben das es an dem MP lag vergingen Wochen.

HDD
 
Bei uns gibt es folgende Betriebsarten

Hand/Auto/Sonder/Tipp und alle ausser der Handbetrieb werden nach Anwahl noch mit einem zusätzlichen Starttaster (einer für alle Betriebsarten) gestartet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich schalte seit geraumer Zeit NUR noch am Panel um. Erfahrungen, wie die von HDD habe ich bislang nicht gemacht, obwohl es schon manchmal mehrere (3 - 4 Panels) entlang der Anlage gab.
Die Verriegelung würde ich deshalb im Panel (... zusätzlich ...) machen, weil es ja sonst in jedem Fall passieren kann, dass du 2 Betriebsarten-Bits auf "1" hast ...
 
Auch ich schalte alles über Panels. Meist MP277 Bei WINCC flex ist es aber wichtig oft neu zu generieren. Bei der Funktion "setzewenntastegedrückt" hat WinCC flex schon mal das Rücksetzen vergessen. Nach einem Generatorlauf war das Problem weg
 