Hast Du in WinCC flexible Deinen Kurven die richtigen Kurvenübertragungsbits zugeordnet? :confused:

Kurve 1 = Bit 0
Kurve 2 = Bit 1
...

Gruß Kai
 

Anhänge

  • Kurvenanübertragungsbit.jpg
    Kurvenanübertragungsbit.jpg
    536,5 KB · Aufrufe: 96
jup,

habe ich gemacht, bit 0 und dann den m111.0 als kurvenbit mit der schaltfläche gesetzt und zusätzlich das sammelbit m110.7


mw110 kurvenübertragung
mw100 kurvenanforderung
 
Jetzt mal ne ganz dumme Frage ...
Ist es denn eventuell möglich, dass du eins von den beiden MW's irgendwo anders im Programm noch schreibend benutzt ? (MB100,MB101,MD98,MD100,MW101 etc. ?)
 
Es wird in MW100 erst das entsprechende Kurvenbit gesetzt, wenn eine Kurve erfolgreich eingelesen und angezeigt wurde. Da bei Dir aber keine Kurve eingelesen wird, wird auch kein Bit gesetzt.

Gruß Kai
 
habe gerade nochmal mit der siemens hotline telefoniert, er kann mir aber nicht weiterhelfen.

hat vielleicht nochmla jemand ne idee?

ich verzweifel!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe da noch eine Idee ...
In der Anwendung, in der ich mit REAL-Zahlen gearbeitet habe hatte ich 100 Werte. Das hatte funktioniert. Mit meinen INT's arbeite ich aktuell normalerweise mit 200 Werte in einer Kurve. Das geht auch ... allerdings mit ProTool, aber ich glaube nicht, dass das den Unterschied macht.

Setz doch einfach mal die Anzahl der Kurven-Werte auf 100 herunter. Vielleicht gibt es ja einen Max.-Wert oder irgendwas ähnliches. Es geht ja zunächst erstmal darum, das Ganze zum Rennen zu kriegen ...
 
Hi

kann man eigentlich mehrere X-Achsen in einem Trend anzeigen ????
Mehrere Kurven ist kein Problem.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In WinCC V6 ist das kein Problem, WinCC flexible 2005 kann das aber scheinbar nicht. Zumindest habe ich in WinCC flexible 2005 keine Einstellungen gefunden, mit denen man mehrere X-Achsen in einem Trend anzeigen könnte.

Gruß Kai
 
Genau das habe ich auch gemerkt....... weil in WinCC 6 mache ich das auch immer mit 2,3, X-Achse

gruß
 
Ich habe mal in WinCC flexible 2005 eine Kurvenanzeige für 2 Kurven projektiert. Von der Projektierung habe ich einige Bilder gemacht und die Bilder in ZIP-Archiven als Anhang beigefügt. Vielleicht hilft mein Beispielprojekt ja weiter. :)

Gruß Kai
 

Anhänge

  • RUNTIME-1.zip
    1,7 MB · Aufrufe: 158
  • RUNTIME-2.zip
    1,4 MB · Aufrufe: 94
  • RUNTIME-3.zip
    1,3 MB · Aufrufe: 87
  • RUNTIME-4.zip
    1,2 MB · Aufrufe: 88
  • RUNTIME-5.zip
    394,8 KB · Aufrufe: 83
hey,

vielen dank für eure mühe! werde es morgen früh gleich mal ausprobieren! werde mich dann hier wieder melden! also einen schönen feierabend!

bis denne
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
noch mal zur Klarstellung : Ich nehme an, dass Nordkurve als Kurven-Variable sein komplettes Array genommen hat. Das kann ich unter ProTool nicht machen, sondern nur das erste Array-Element und dann gebe ich die Anzahl der Gesamt-Elemente an. Das kann man auch unter WinCC-Flex so machen (mein Beispiel in der unteren Zeile). Da ich keine Möglichkeit habe, das auszuprobieren und ich sonst auf anhieb keinen Fehler erkennen konnte (Kai scheinbar auch nicht) wäre das zumindest einen Versuch wert ...
:confused: oder :p
 
Ich nehme an, dass Nordkurve als Kurven-Variable sein komplettes Array genommen hat. Das kann ich unter ProTool nicht machen, sondern nur das erste Array-Element und dann gebe ich die Anzahl der Gesamt-Elemente an. Das kann man auch unter WinCC-Flex so machen (mein Beispiel in der unteren Zeile).

So habe ich das in meinem Beispielprojekt gemacht.

Gruß Kai
 

Anhänge

  • 14 RUNTIME Variablen.jpg
    14 RUNTIME Variablen.jpg
    397,1 KB · Aufrufe: 141
Hallo Kai,
das wäre ja der Knaller, wenn wir das Problem dann nun geknackt hätten ...
Wolln wir doch mal sehen was Nordkurve morgen dazu sagt ...:rolleyes:
 