Uhrzeit sync 315-2DP/PN ---> TP177B

ML1982

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine 315er CPU läuft mit UTC zeit, das muss auch so bleiben, die Uhr wird extra per NTP syncronisiert. Nun würde ich gerne die Zeit auf dem TP177B mit der CPU syncronisieren, allerdings soll das TP177B die lokale Uhrzeit, also GMT+1 anzeigen, das ganze auch noch mit Sommerzeit.

Ich kann in dem blöden Display zwar einstellen, das ich in Europa bin, wenn ich die Zeit dann per Bereichszeiger syncronisiere, intrepretiert das TP177B die UTC-Zeit der S7-315 jedoch als lokale Zeit....

Die S7-315 hat leider keine Systemfunktion um aus UTC die lokale Zeit zu berechnen, ist wäre ja wohl auch zu viel verlangt...

Habe ich vielleicht mit dem "Steuerungsauftrag 41" Datum im OP/MP Format übertragen eine Chance?
Wie sieht das OP/MP Format aus, das sagt mir nämlich nix.

Oder hat jemand eine andere Idee?
 
das mit dem bereichszeiger ist doch gut.

du musst ja nicht die zeit nehmen den die cpu benutzt.

ziehe doch einfach die entsprechenden stunden von der cpu-zeit ab und stelle sie dem tp in einem anderen bereich zur verfügung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Idee ist prinzipiel gut, aber woher weiß ich wieviele Stunden ich abziehen muss? Bzw. woher weiß ich wann Sommer- und wann Winterzeit ist??
 
Zurück