Ist das Laden von Daten OP7-OP7 versionsabhängig?

steven

Level-1
Beiträge
46
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe von einer OP7 V.1.01 ein Backup gemacht (Programm) und wollte nun das Programm auf ein OP7 V1.03 transferieren.
Folgende Fehlermeldung erschien:

Destination Panel differs from source type.

Was kann ich tun?
 
Frage selber beantwortet!

Ich habe das Problem selber beantwortet. Ich schreibe es euch, denn vielleicht interessiert es jemandem.

Es gibt auf dem Markt mehrere OP7 (z.B. 6AV3 607-1JC30-OAX1 oder 6AV3 607-1JC20-OAX1). Man kann nicht von einem OP7 der einen BestellNr. das Programm in eine andere OP7 mit anderer BestellNr. laden. Innerhal der gleichen OP7 ist es aber nicht versionsabhängig.

Die verschiedenen OP7 sehen identisch aus, also, aufpassen beim Kauf!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
giruarT - Traurig

Das kommt mir aber bekannt vor:

ich soll ein OP17 als Ersatzteil clonen, da das Projekt nicht mehr da ist.
Der Anlagenbetreiber hat vor Längerem ein OP17 besorgt. Natürlich habe ich ihm betätigt, dass es das richtige OP ist.

Nun sitze ich auf seinem OP17DP12 (6AV3 617-1JC30-0AX1) und er hat aber ein OP17DP (6AV3 617-1JC20-0AX1) in der Anlage. Mit Clonen ist da - wie oben steht - nichts :( .
Letzt darf ich ein OP kaufen oder das Projekt nachbauen.

Voll Super - ich Experte habe mir selber ein EI gelegt!

Kurt :cry:
 
Siemens, Siemens...

Hallo Kurt

Das Problem von uns beiden bestätigt mir, dass Siemens zwar viele gute Sachen herstellt (auf den ersten Blick), aber wenn man ein wenig kombinieren will oder ein bisschen mehr ins Detail geht, dann funktioniert gar nichts mehr!! :roll:
 
Hi,
ich habs noch nie tun müssen, aber habt ihr die Imagedatei mal mit nem Editor geöffnet und nach der Bestellnummer gesucht?!Währe doch noch ein Versuch wert, oder?

Gruß pt
 
Zurück
Oben