Störmeldung ohne Quitierung ??

DeeWay

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HUHU

habe einige Störmeldungen anzeigen zu lassen ..

sind 5 Störmeldungen auf den Eingängen ( E5.0 , E5.1 usw )

kann mir einer sagen wie ich genau mit den "Bitmeldungen" vorgehe im WinCC Flexible .. bekomme es einfach nicht hin .. , weil die Bitmeldungen ja nur ( MW und DB annimmt ) ??

ps. es soll nur angezeigt werden wenn die Störung anliegt .. und wenn sie wieder weg geht soll sie verschwinden .. ( hab das Meldefenster alles schon fertig )


Danke ..
 
Störmeldungen

Hallo,

am saubersten ist es meiner Meinung wenn du einen Störmeldebereich im DB anlegst und diesen in der SPS beschreibst. Bin eh kein Freund direkter von E/A-Verwendung in der Visu. Für die Quittierung musste einstellen "bei Kommen".

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so wie andre beschrieben hat, hier nochmal verständlicher:


u e5.0
= db1.dbx0.0

u e5.1
= db1.dbx0.1

usw.

im db legst Word an (z.b. db1.dbw0)

dieses word gibts du dann als bitmeldung in wincc an. und wählst die passenende bitnummer an. für 5 meldungen mußt du 5 mal das word als bitmeldung angeben, jeweils mit einer anderen bitnummer.
 
Aber Vorsicht:
Die Bytes sind in WinCC flexible verdreht.
Also wenn du E5.0 als erste Meldung haben willst dann musst du es in DB1.DBX1.0 schreiben.

Oder du legst dir für jede Störung ein Bit an und drehst nachher die Bytes.
Code:
L DB1.DBW0    //Da befinden sich die einzelnen Bits drinnen
TAW             //Tausche Bytes
T DB1.DBW2   //Für WinCC flexible

godi
 
HUHU

habe einige Störmeldungen anzeigen zu lassen ..

sind 5 Störmeldungen auf den Eingängen ( E5.0 , E5.1 usw )

kann mir einer sagen wie ich genau mit den "Bitmeldungen" vorgehe im WinCC Flexible .. bekomme es einfach nicht hin .. , weil die Bitmeldungen ja nur ( MW und DB annimmt ) ??

ps. es soll nur angezeigt werden wenn die Störung anliegt .. und wenn sie wieder weg geht soll sie verschwinden .. ( hab das Meldefenster alles schon fertig )
Du definierst eine neue Meldeklasse, die z.B. "Störung" heißt. In den Eigenschaften gibts dann die Möglichkeit, die Quittierung einzustellen. Definierst du bei Quittierung "bei kommen", dann ist die Meldung am OP quittierpflichtig, definierst Du "aus", verschwindet die Meldung vom OP, sobald das Störmeldebit weg ist.

Bei den vordefinierten Meldeklassen "Meldung" und "Fehler" lässt sich das Quittierverhalten nicht beeinflussen.
 
Zurück
Oben