Thema: WinCC Flex 2004/2005 akustieche Meldung bei Alarmen

  1. #1
    Registriert seit
    20.02.2005
    Beiträge
    246
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ist es bei WinCC Fex 2004/2005 in der Runtime auf einem PannelPC akustische Meldungen z.B. über die Soundkarte einen Sound abzuspielen?
    Was muss ich machen um bei einem Alarm oder Störung ein Bit in der Steuerung zu setzen um eine Blitzleuchte/Hupe anzusteuern?

    Danke und Gruß Buffi4711
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2004/2005 akustieche Meldung bei Alarmen  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.792
    Danke
    398
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge

    Standard

    Was muss ich machen um bei einem Alarm oder Störung ein Bit in der Steuerung zu setzen um eine Blitzleuchte/Hupe anzusteuern?
    Deine Störungsmeldungen oder Alarme kommen doch aus der SPS. Dann kannst du dort doch auch eine Blitzleuchte o.ä. ansteuern.

  3. #3
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2005
    Beiträge
    246
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Im Prinzip schon, aber was mache ich mit analogmeldungen die von WinCC erzeugt werden?

    Gruß Buffi4711

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.792
    Danke
    398
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge

    Standard

    ... von denen erzeugst du Meldebits, die an die SPS übertragen werden ... oder du gibst von der Visualisierung auch einfach eine Sammelmeldung an die SPS ...

  5. #5
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von buffi4711 Beitrag anzeigen
    Im Prinzip schon, aber was mache ich mit analogmeldungen die von WinCC erzeugt werden?

    Gruß Buffi4711
    Mach doch die Meldungen auch in der SPS, wozu in WinCC ?

    Meist braucht mann diese Meldungen auch in der SPS, dann kann man die auch direkt da generieren.

  6. #6
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.792
    Danke
    398
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge

    Standard

    ... oder so ...

  7. #7
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2005
    Beiträge
    246
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Sammelmeldung hört sich gut an,

    wie und wo wird die erstellt?

    buffi4711

  8. #8
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.792
    Danke
    398
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von buffi4711 Beitrag anzeigen
    Sammelmeldung hört sich gut an,

    wie und wo wird die erstellt?
    Na, ich nehme mal an, dass du im Augenblick auch einen Störmeldebereich projektiert hast ... einen DB vielleicht ...
    Nun nimmst du einfach alle deine Störmelde-Worte, ver-oder-st die und vergleichst am Ende auf <> 0. Das Ergebnis weisst du deiner Sammel-Störmeldung zu ...

  9. #9
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Na, ich nehme mal an, dass du im Augenblick auch einen Störmeldebereich projektiert hast ... einen DB vielleicht ...
    Nun nimmst du einfach alle deine Störmelde-Worte, ver-oder-st die und vergleichst am Ende auf <> 0. Das Ergebnis weisst du deiner Sammel-Störmeldung zu ...
    Da sind aber nicht automatisch die WinCC Analogalarme mit drinn!!

  10. #10
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.262
    Danke
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von buffi4711 Beitrag anzeigen
    Im Prinzip schon, aber was mache ich mit analogmeldungen die von WinCC erzeugt werden?

    Gruß Buffi4711
    Ist das eigentlich üblich so? Ich würde immer die SPS als Quelle von Meldungen/Alarmen bevorzugen, dann hat man eine bessere Kontrolle.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. WinCC Flex 2004?TP170B?Protool
    Von vladi im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 11:12
  2. wincc flex meldung quittieren
    Von volker im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 16:39
  3. WinCC Fex 2004/2005 Kurvendarstellung
    Von buffi4711 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 16:00
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 10:01
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 15:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •