WinCC ein-/ausblenden funktioniert nicht mehr

Mainzl0r

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Ich bin WinCC-Anfänger und will ein Objekt über eine Variable (Bit) ein- bzw. ausblenden.
Das klappt soweit ganz gut.
Nun besteht dieses Objekt aber aus verschiedenen Einzelteilen, die wiederum über Variablen ein- und ausblendbar sein sollen. Die Einzelteile hab ich zu einer Gruppe hinzugefügt, um so das gesamte Objekt ein- und ausblenden zu können (unabhängig davon, was von den Einzelteilen ein oder ausgeblendet wird).
Das Problem besteht nu darin, dass ich das Objekt einblende, die Einzelteile jedoch nicht, diese aber trotzdem angezeigt werden.
Die Variable, die für das ein-ausblenden der Einzelteile zuständig ist lasse ich mir gesondert anzeigen, so dass ich sagen kann, dass der richtige Wert an der Variablen anliegt. Erst wenn ich die Variable auf "einblenden" und hinterher wieder auf "ausblenden" setze, wird das Einzelteil ausgeblendet.
Blende ich nun das gesamte Objekt aus und anschließend wieder ein, wird das Einzelteil jedoch wieder angezeigt.

Ich benutze WinCC6 SP4.
Die Informationen, was angezeigt wird, stehen in ner SPS (S7 315-2 PN/DP) und ist über Ethernet angebunden.

Kann es sein, dass ich zu viele Untergruppen gebildet habe (2)?
Oder dass auf einem bild zu viele Variablen abgefragt werden (ca. 600)?
Habe ich die aktualisierungszeit zu schnell eingestellt (250ms)?

Über Hilfe würde ich mich freuen!!!

MfG Mainzl0r
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal danke für die Antwort :)

Also der Trigger steht auf "Variable" und die Zeit wie gesagt bei 250ms.
In den Bildeinstellungen habe ich nun den Standardtrigger auf "bei Änderung" gesetzt. Hat leider keine Änderung gebracht. :(

MfG Mainzl0r
 
Erstmal danke für die Antwort :)

Also der Trigger steht auf "Variable" und die Zeit wie gesagt bei 250ms.
In den Bildeinstellungen habe ich nun den Standardtrigger auf "bei Änderung" gesetzt. Hat leider keine Änderung gebracht. :(

MfG Mainzl0r

Dann würde ich annehmen, das die Gruppeirung die einzeleigenschaften überblendet.

Abhilfe: Anwenderobjekt !
 
So es funzt nu so wie ich will...

Die Triggerung war tatsächlich falsch!
Habe sie nun auf "Variable" gestellt und als Triggervariable die Variable genommen, mit der ich das Hauptobjekt ein- bzw. ausblende.

Danke nochmals für die hilfe!

MfG Mainzl0r
 
Zurück