Noch ein Problemchen:
Schilderung:
Ich habe in einer S7 300/400 einen DB der Werte aufnimmt. Und es ist alles schön.
Jetzt möchte ich die GESAMTEN Werte die in diesem DB stehen auf EINMAL in eine Online Trendkurve in WINCC anzeigen.

Wie geht das, geht das überhaut und wie ??

Danke
 
array anlegen

ein array kann dir die daten aufeinmal lesen, aber das kostet zeit. wenns nicht zuvile sind geht das ganz gut.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja aber bei über 700 Werten dauert das wahrscheinlich lange. Man müsste wie in Protool eingeben können wie viele Werte aus dem DB gelesen werden sollen aber das gibt es in WinCC nicht.

Und wie macht man das mit dem Array?
 
kanste knicken....

also mit 700 werten würde ich mir die arbeit sparen. mit was arbeitest du denn felx, 6.0...?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
6.0 kenne ich noch nicht...

Wie das genau unter 6.0 geht weiss ich leider auch nicht, allerdings würde ich mir das übertragen von 700 aus der sps ersparen. alles in eine datei speichern und bei bedarf auslesen.
 
Sorry

Sorry, aber die o.g. Lösungen hören sich nicht gerade professionell an.
Für sowas, also einen DB der alle Werte enthält, und die in einem Trend angezeigt werden sollen, gibts nen extra Baustein.

SFB 37 AR_SEND nennt sich das ding. Hab gerade kein S7 zur Hand, werde aber morgen nachschauen. SFB der den kompletten DB in einem Rutsch also so genanntes RAW-Archiv überträgt.

Bei WCC 5.1 SP2 mit dem bei uns alles läuft, funktioniert es. Müsste bei 6.0 aber auch gehen. Jedenfalls werden die Daten nicht von WCC gepollt, sondern von S7 gesendet.

Hoffe der Lösungsweg hilft weiter, wobei das sicher nicht in 10 min programmiert ist.

http://www.aut.tu-cottbus.de/Download/Download_LA_SPS/WinnCC_S7_ProtokollSuite.pdf


siehe Seite ab 78...

______________________________________________________________________________

http://support.automation.siemens.com/CH/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23629327&objAction=csOpen〈=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard
 
Zuletzt bearbeitet:
das kante ich ja noch gar nicht....

sieht aber interesant aus.......
aber warum schreibst du die werte nicht in ein archiv?
 