Hallo zusammen !

Ich habe ein Problem mit einer "CP 528" Visualisierung von Siemens. ( 6AV 40180AA101AA0)

Seit einem Monitortausch von Röhre auf TFT geht alle 30 Sekunden das Display in Standby. Offensichtlich gibt es eine Bildschirmschonerfunktion in der Siemenskarte auf die der alte Röhrenmonitor nicht reagiert hat.

Wer kennt sich damit noch aus und weiß mit welcher Software ich mich auf die Karte hängen kann und ob es eine Möglichkeit gibt das abzuschalten.

Gruß Andreas
 
CP528 Dunkelschaltung

Hallo Andreas,

der CP wird mit der Software COM Graph projektiert. (nur online möglich)
Allerdings gibt es dort keine Einstellung zur Dunkelschaltung nach einer gewissen Zeit, sondern nur die Möglichkeit eine Funktionstaste zu projektieren, die den Monitor dunkel schaltet.
Ich vermute daher, dass dies eine Einstellung am neuen Monitor ist, nicht am CP528.
Gruß wanna
 
CP528 Transfer CP-FD

Hallo Andreas,

bei Com Graph (auch bei den Vorgängerversionen COM CP526,527 und COM B&B) ist es möglich mit "Transfer CP -> FD" die Daten vom CP runterzuladen.

Gruss Wanna
 