Ich hab da nochmal eine kurze frage bezüglich meines OP 73, da es das erste Panel in dieser Art ist was ich programmiere, kommen halt ständig auch neue fragen auf...:rolleyes:


unzwar kann es sein das man mit den Knöpfen F1 F2 F3 und F4 nicht direkt Eingänge steuern kann???

eigentlich sollte es ja gehen denke ich, nur ich sage bei "drücken" setze bit und bei "loslassen" rücksetze bit, so das der eingang auf ein speicherglied geht. doch der status ändert sich überhaupt nicht an meinem Eingang.

wenn ich aus dem S7 Simulator den eingang setze, dann geht es...
 
ok, bin das problem umgangen, ich setze mir einfach mit F1 einen Merker, welcher im SPS Programm meinen Eingang setzt...:eek:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja so sollte es auch sein, der SPS einen Eingang über das OP setzen, ist ja problematisch, da die SPS die Eingänge über das Prozeßabbild einliest und du mit dem OP versuchst, das wieder zu übermalen. Wann das OP aber zum Zuge kommt ist eher ungewiß. Es gibt noch Direkttasten, das funktioniert aber wieder anders, dazu muß das OP auch in der Hardwarekonfig eingetragen sein, und ich glaube auch am Profibus hängen und natürlich diese Option besitzen.
 