Datumsformat MP370 Touch

Springbock

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ein Problem mit dem Datumsformat. Im Pflichtenheft steht genau wie das Datum angezeigt werden muss. Das Projekt ist für die Pharma und die nehem alles besonders genau.

Mein Problem ist: Das Datum muss so angezeigt werden dd.mm.yyyy

also z.b. 13.07.2007

Aber das Panal zeigt es so an: 13.07.07

Ich weiss der Unterschied ist ein Witz, aber die wollen das so.

Kann mir einer sagen ob man dies Einstellen kann?
 
Protool oder WinccFlex?

Ich habe hier unter Protool die Ausgabe der Systemzeit und da gibt es in den Attributen des Ausgabefeldes diverse Einstellmöglichkeiten (z.B. 'Langes Datumsformat'). Hier kommt die Jahreszahl vierstellig.

Hast Du mal in den Systemeinstellungen von WinCE nachgeschaut, bei Datum/Uhrzeit gibt es auch verschiedene Varianten der Darstellung (bedeutsam für Zeitstempel in Logfiles u.ä.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, Ich arbeite mir WinCC Flex. Das einzige was ich finden kann ist die Einstellung "langes Datumsformat"

dann schreibt er einfach den Tag und den monat aus: Sonntag 20. April 2007
 
...na und?
das ist doch noch besser, dann haben die sogar noch den wochentag dokumentiert!!!
aber ich glaube das 13.07.2007 dürfte nicht möglich sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ein Problem mit dem Datumsformat. Im Pflichtenheft steht genau wie das Datum angezeigt werden muss. Das Projekt ist für die Pharma und die nehem alles besonders genau.

Mein Problem ist: Das Datum muss so angezeigt werden dd.mm.yyyy

also z.b. 13.07.2007

Aber das Panal zeigt es so an: 13.07.07

Hallo Springbock,

ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. :confused:

Ich habe in WinCC flexible 2005 ein Projekt mit einem MP370 Touch angelegt. Ich lasse das Datum einmal über eine Variable mit dem Datentyp DATE, einmal über eine Variable mit dem Datentyp DATE_AND_TIME und einmal über die Systemzeit anzeigen. Immer bekomme ich dabei das Datumsformat 13.07.2007.

Woher bekommst Du denn Dein Datum? Von der SPS über eine Variable? Oder willst Du die Systemzeit anzeigen?

Gruß Kai
 

Anhänge

  • MP370 Bilder 01.jpg
    MP370 Bilder 01.jpg
    558,4 KB · Aufrufe: 16
  • MP370 Bilder 02.jpg
    MP370 Bilder 02.jpg
    558,5 KB · Aufrufe: 12
  • MP370 Bilder 03.jpg
    MP370 Bilder 03.jpg
    560,2 KB · Aufrufe: 10
  • MP370 Bilder 04.jpg
    MP370 Bilder 04.jpg
    556,6 KB · Aufrufe: 12
  • MP370 Variablen 01.jpg
    MP370 Variablen 01.jpg
    376,5 KB · Aufrufe: 13
Thnx Antonio,

hab es genau so gemacht, funktioniert super.

zu Kai, deine Beispielbilder sehen bei mir auch so aus, aber sobald ich es auf das MP370 lade, kürzt das Panal das Datum automatisch,
 
Thnx Antonio,

hab es genau so gemacht, funktioniert super.

zu Kai, deine Beispielbilder sehen bei mir auch so aus, aber sobald ich es auf das MP370 lade, kürzt das Panal das Datum automatisch,
Hallo,
hast du schon einmal in der Systemsteuerung des MP370 geschaut. Da gibt es glaub ich ein Menü "Date/Time", vielleicht kannst du dort das Format verändern. Kann leider grad nicht nachschauen aber hab da so etwas in Erinnerung.
Gruß Andre
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast du schon einmal in der Systemsteuerung des MP370 geschaut. Da gibt es glaub ich ein Menü "Date/Time", vielleicht kannst du dort das Format verändern.

Laut dem Gerätehandbuch für das MP370 Touch (Seite 5-13) kann man für das Datum nur folgende Formate einstellen:

Datum kurz = 25.11.00
Datum lang = Samstag, 25. November 2000

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6909030

Gruß Kai
 
Hallo,
hast du schon einmal in der Systemsteuerung des MP370 geschaut. Da gibt es glaub ich ein Menü "Date/Time", vielleicht kannst du dort das Format verändern. Kann leider grad nicht nachschauen aber hab da so etwas in Erinnerung.
Gruß Andre

Du hattest recht, man kann das Format bei den Systemsteuerungen einstellen. Unter "Regional Settings" ist alles einstellbar.

Da ich nun doch die Systemzeit des Panels nehme, muss ich diese Zeit der S7 CPU schicken, weiss jemand wo die Systemzeit als Variable abrufbar ist?

Danke an alle gür die guten Tipps
 
Zurück