    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe einen Meldeanzeige im WinCC flex 2005 projektiert, wenn ein Alarm ansteht wird mit dem Button Quittierung zurück gesetzt. Jetzt möchte ich, dass wenn ich diesen Button drücke, sollte in der SPS, ein Bit gesetzt werden wo die Alarme in der SPS zurück gesetzt werden, wenn ich Button wieder los lasse sollte den Bit wieder zurück gesetzt werden. Wie wird dass projektiert?
    Zitieren Zitieren Quittierung Alarmmeldung  

  2. #2
    Registriert seit
    24.05.2005
    Ort
    Westmünsterland
    Beiträge
    214
    Danke
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Hallo Pinguino,

    Forum suche und http://www.sps-foren.de/showthread.p...&highlight=ack


    Hoffe es hift dir weiter

    Gruß Per
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren WINCC flex Störmeldungen  

  3. #3
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.04.2007
    Beiträge
    182
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich bin nicht schlauer geworden!!! Kann mir jemanden helfen, um dass klarer zu erklären!

  4. #4
    Registriert seit
    04.06.2007
    Ort
    Mal hier und mal dort
    Beiträge
    116
    Danke
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Du kannst doch einfach in dem Button die Funktion hinterlegen...
    Ich versteh grad nicht so ganz dein Problem

  5. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Der Link von Per sollte dir aber weiterhelfen, ansonsten empfehle ich erstmal das hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18660846

    In WinCCFlex und auch in ProTool hat jeder Störung ihre eigene Variable (Bit) OP-QUIT. Diese wird gesetzt, wenn du den Quit-Button betätigst. Dieses Bit mußt du auswerten, um dann auch deine SPS-interne Störmeldung zurücksetzen zu können.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #6
    Registriert seit
    12.04.2007
    Beiträge
    140
    Danke
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    mach doch ein fach an das ereignis drücken bit setzen und bei loslassen zurücksetzen.oder hab ich bei deinem problem was falsch verstanden?

Ähnliche Themen

  1. Quittierung von Bitmeldungen
    Von rapser im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 08:56
  2. MP270 Quittierung
    Von baalrok im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 08:20
  3. IBN Quittierung
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 18:12
  4. TP 177 B Quittierung Meldungen
    Von mitchih im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 18:06
  5. TP170B Quittierung
    Von Sydney im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 16:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •