hallo, wie kann ich mit ProToo ein Chargenprotokoll erstellen.
es soll mit einemStart-Button die aufzeichnung von werten in form einer kurve erfolgen. mit einem stop-button soll die aufzeichnung der werte beendet werden. beim start sollen das datum, uhrzeit und name der charge mit aufgezeichnet werden.
für jede charge soll ein eigener datensatz hinterlegt werden. ca 1000 datensätze sollen möglich sein.
nach anlegen aller datensätze soll der bediener später die möglichkeit haben nach chargenname und uhrzeit (von 9:00 bis 10:00hur) sich das ternding genau anzuschauen.
wie mache ich sowas? oder gibt es scripte oder zusatztools für diese aufgabe?

danke im voraus
 
... da hast du dir aber was vorgenommen ...

Aber zunächst einmal im Vorfeld :
- welches Bediengerät ?
- in welcher Geschwindigkeit entstehen die Daten (Werte / Sek.) ?
- nach wohin sollen die Daten gespeichert werden ?
- wie ist dein Kenntnis-Stand bei VB-Befehlen ?

bis dahin ...

ach ja, und noch etwas :
- hast du schon mal bei Deltalogic hereingeschaut ?
 
Zuletzt bearbeitet:
270er ist nicht unbedingt der rennwagen.

wichtig ist jetzt zu wissen wie oft daten kommen.
 
ProTool Chargenprotokoll

es handelt sich um temperaturen, also nix zeitkritisches. alle 2 sekunden reicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jaja

... und dann will der Kunde noch später vielleicht noch Drucken [und das noch formatiert]
und dann noch exportieren irgendwohin usw. usw.

Kunden spielen gerne "Wünschdirwas" und dann darfs nichts kosten.

Mein Rat:

WinCC (nicht WinnCC flexible) nehmen. Da ist alles dabei, was der Kunde auch im Entferntesten sich mal wünschen könnte.

..
 
... und dann will der Kunde noch später vielleicht noch Drucken [und das noch formatiert]
und dann noch exportieren irgendwohin usw. usw.

Kunden spielen gerne "Wünschdirwas" und dann darfs nichts kosten.

Mein Rat:

WinCC (nicht WinnCC flexible) nehmen. Da ist alles dabei, was der Kunde auch im Entferntesten sich mal wünschen könnte.

..

Ja und gleich mal den Preis verdreifachen, bzw. klar und deutlich sagen, daß das auch was kostet!
 
also 2 sekunden ist, denke ich, das höchste der gefühle. wenns überhaupt so schnell klappt.

grundsätzlich kannst du so vorgehen.
sps setzt ein bit welches im tp ein script auslöst welches die temp in eine datei schreibt.

das ist noch einfach.


um diese daten als kurve anzeigen zu können, musst du im prinzip diese daten so umwandeln, das die so aussehen wie ein kurvenarchiv.

das ist schon einiger aufwand.

oder du schreibst die daten direkt in ein kurvenarchiv.
am ende der messung schliesst du dieses und benennst es über ein script um.

um die kurve anzuzeigen musst du die anzuzeigende datei wieder so umbenennen wie die kurve ursprünglich hiess. dieser name ist nicht variabel.

ein weiteres problem wird sein, das die kurve eine zeitachse haben muss (soweit ich mich entsinne). du musst dann die systemzeit ändern oder die funktion kurvenanzeige blättern benutzen, was bei alten kurven dann viel tippen bedeutet.

es besteht theoretisch auch die möglichkeit eine html-datei zu erstellen.
z.b. mit den <div> tags. aber da wird die datei dann mächtig gross.

dann gibt es noch die möglichkeit eines screenshots des bildschirms.
da gibts irgendwo bei siemens nen ausführlichen beitrag drüber.
auf meiner hp unter sps/protool liegt auch was.


fazit:
viel aufwand.
ich würds, wenns unbedingt sein muss, so machen.
1. daten in eine datei schreiben.
2. die kurve am tp darstellen und am ende der messung als scrennshot speichern. (bitmap mit script umbenennen).
3. eine html-datei (anhängend) schreiben, mit dem link auf das bild.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
komme jetzt erst wieder dazu, mich da anzuschliessen.
Ich halte es grundsätzlich wie Volker. Zu Bedenken bliebe hierbei noch, dass du in einem TP auch nicht unbegrenzt Speicherplatz hast.
Mein Favourit bei dergleichen Spielereien wäre die Visu als Runtime auf einem PC (Panel-PC) und dann die Daten (z.B.) auf Wunsch nach Excel exportieren. Excel könnte das dann auch jederzeit als vernünftige Kurve anzeigen. Bei deinem TP bist du natürlich sehr eingeschränkt bei der Wahl deiner Möglichkeiten.
Aber auch dieses ist nicht mal eben so dahinprogrammiert und mit einigem Aufwand verbunden ...

Ich denke mal, du hast jetzt erstmal ein paar Ratschläge zum Überlegen ...
 
Du lieber Himmel - das Rad wird neu erfunden!

Was man als Software kaufen kann, sollte man auch kaufen.

Eigenentwicklungen und Programmierkult in allen Ehren - aber das dankt einen NIEMAND auch wenn die Lösung noch so geil sein sollte.
Spätestens beim ersten Problemchen und der ersten Fahrt ins Blaue (zur Fehlersuche) relativieren sich die Kosten von - z.B. WinCC o.ä..

ACHSO

fast vergessen. Werden die Cargendaten VOR dem Download eines neuen PTP-Projektes auf TP nicht auf eine SMARTMEDIA kopiert, IST ALLES WEG!!!!!!!!

Gruß
 
Rechnung

Hallo,
komme jetzt erst wieder dazu, mich da anzuschliessen.
Ich halte es grundsätzlich wie Volker. Zu Bedenken bliebe hierbei noch, dass du in einem TP auch nicht unbegrenzt Speicherplatz hast.
Mein Favourit bei dergleichen Spielereien wäre die Visu als Runtime auf einem PC (Panel-PC) und dann die Daten (z.B.) auf Wunsch nach Excel exportieren. Excel könnte das dann auch jederzeit als vernünftige Kurve anzeigen. Bei deinem TP bist du natürlich sehr eingeschränkt bei der Wahl deiner Möglichkeiten.
Aber auch dieses ist nicht mal eben so dahinprogrammiert und mit einigem Aufwand verbunden ...

Ich denke mal, du hast jetzt erstmal ein paar Ratschläge zum Überlegen ...




Mach doch mal die Rechnung auf!


ProTool + Kultprogrammierung + Archivierung gegenüber WinCC + [fast fertig] + Archvierung incl.


Ich mal sehr gespannt!

Die PTP Lösung würde ich nicht anbieten wollen müssen sollen dürfen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was man als Software kaufen kann, sollte man auch kaufen.

Eigenentwicklungen und Programmierkult in allen Ehren - aber das dankt einen NIEMAND auch wenn die Lösung noch so geil sein sollte.
Spätestens beim ersten Problemchen und der ersten Fahrt ins Blaue (zur Fehlersuche) relativieren sich die Kosten von - z.B. WinCC o.ä..

Mach doch mal die Rechnung auf!

ProTool + Kultprogrammierung + Archivierung gegenüber WinCC + [fast fertig] + Archvierung incl.

Ich mal sehr gespannt!

Man brauch bei so etwas natürlich auch immer ein paar Super-Schlaue ...
Ich mache meinen Job auch nicht erst seit gestern. Setz du dein WinCC ein wo du möchtest und ich mache meinen Kram wie ich möchte. Und wenn ich ein 6- , 8- oder 12-eckiges Rad brauche, dann weiß ich jetzt ja wo ich eins herbekomme. Danke also für den Ratschlag ...
:sm11:
 
jup. das seh ich auch so.

es ist nun mal immer mal wieder notwendig mit vorhandenen gegebenheiten fertig zu werden.
in einer bestehenden anlage lässt sich auch nicht immer so ohne weiterers was neues einführen ohne erhebliche kosten zu verursachen.
(ausserdem soll es firmen geben, die wincc nicht haben bzw nicht haben wollen)

da darf es dann auch mal die speziallösung sein.

@ibfs
also die variante die ich vorgeschlagen habe, lässt sich relativ leicht realisieren.
das schreiben der temp in eine datei, damit man auch neben der grafik noch werte hat, ist simpel. (wenns zusätzlich noch ne netzverbindung zum firmennetz gibt, kann man das dort zusätzlich ablegen).
und das die daten nicht im flash sondern auf eine compact-flash gesichert werden habe ich sowieso vorrausgesetzt.
den screenshot erstellen und umzubenennen ist doch wohl auch kein akt.
und das erstellen des inhaltsverzeichnisses (also die html wo die bilder aufgerufen werden können) ist bei ein wenig html-kenntnissen auch kein grosses werk.

aber einige schiessen gerne mit kanonenkugeln auf spatzen
 