rs-plc-aa schrieb:
Man darf sich auch nicht am Namen irritieren lassen. Step7 (Pro) macht das ja auch seit einer Weile mit den 2005,2006... Editions.
Problem ist: In der Siemens Logik genehmigt das Freigabe eine neue Hauptversion ("2007" anstatt "2005 SP2") das neue RT lizensen ausgelöst wird.
Der Name ist mir eigentlich s*-egal.
 
@Jesper:
Ja klar, ich weiß natürlich wie du es gemeint hast...

Die 2007 ist eben noch keine 2.0 sondern doch "nur" eine 1.2...

Deshalb würde ich massiv bei Siemens Druck machen um dies zu beheben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der Postbote hat uns heute ein hübsches Paket von Siemens gebracht ;-)

Bin gerade dabei WinCCflexible 2007 zu installieren. Dies scheitert bereits am Upgrade des SQL-Servers auf SP4. Laut Installationsbeschreibung soll man sich bei derartigen Problemen an Microsoft wenden - na sauber :twisted:.

Hat irgendwer vielleicht ähnliche Probleme, bzw. wer hat Flex 2007 bereits
installiert auf einem Rechner auf dem vorher Flex 2005 installiert war ?
 
Oh Oh...

bei mir war der Postbote noch nicht da aber ich habe mir schon überlegt wie die Installation wohl von Statten gehen würde.

Zum SQL: Na endlich - aber warum nicht gleich 2005 ?

Ich würde gerne wissen was in den Installationshinweisen zum Upgrade von 2005 auf 2007 steht.

Bin am Überlegen es vorher zu entfernen - aber da kann auch viel schief gehen...

Ich mache auf jeden Fall erst mal ein frisches Image bevor ich irgendwas anfange.
 
Hallo,

der Postbote hat uns heute ein hübsches Paket von Siemens gebracht ;-)

Bin gerade dabei WinCCflexible 2007 zu installieren. Dies scheitert bereits am Upgrade des SQL-Servers auf SP4. Laut Installationsbeschreibung soll man sich bei derartigen Problemen an Microsoft wenden - na sauber :twisted:.

Hat irgendwer vielleicht ähnliche Probleme, bzw. wer hat Flex 2007 bereits
installiert auf einem Rechner auf dem vorher Flex 2005 installiert war ?

Hallo
Habe das gleiche Problem. Währe für einen Hinweis dankbar.
MfG
Manfred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab jetzt mit ein paar Tricks die SQL-Installation hinbekommen.

1. Flex 2005 deinstallieren - is eh klar
2. SQL-Server Dienst stoppen (Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste)
3. SQL-Instanz Ordner umbennen in ....._Old
4. SQL-Installation im CD-Ordner 02_MSDE über setup.exe starten

Somit lässt sich die normale Flex-Installation starten. Nach Abschluss der Installation ("Registriere Komponenten") bricht diese jedoch mit dem Hinweis, dass ein Installationspaket nicht ordentlich beendet werden konnte ab.

Auf einem frisch installierten Win XP SP2 lässt sich Flex 2007 problemlos installieren.

Vermutlich haben die "Experten" bei Siemens die Installation auf einem System mit installiertem Flex 2005 nie probiert :ROFLMAO:

Dann werd ich wohl weiter experimentieren, oder den Rechner komplett neu aufsetzen müssen :twisted: - Danke Siemens.

Zum Glück gibt´s ja Virtuelle Maschinen (VMWare etc.)

Solang ich Flex 2007 nicht wirklich brauche, bleibt auf meinem PG erstmal Flex 2005 SP1 drauf.

Mfg

uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab jetzt mit ein paar Tricks die SQL-Installation hinbekommen.

1. Flex 2005 deinstallieren - is eh klar
2. SQL-Server Dienst stoppen (Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste)
3. SQL-Instanz Ordner umbennen in ....._Old
4. SQL-Installation im CD-Ordner 02_MSDE über setup.exe starten

Somit lässt sich die normale Flex-Installation starten. Nach Abschluss der Installation ("Registriere Komponenten") bricht diese jedoch mit dem Hinweis, dass ein Installationspaket nicht ordentlich beendet werden konnte ab.

Auf einem frisch installierten Win XP SP2 lässt sich Flex 2007 problemlos installieren.

Vermutlich haben die "Experten" bei Siemens die Installation auf einem System mit installiertem Flex 2005 nie probiert :ROFLMAO:

Dann werd ich wohl weiter experimentieren, oder den Rechner komplett neu aufsetzen müssen :twisted: - Danke Siemens.

Zum Glück gibt´s ja Virtuelle Maschinen (VMWare etc.)

Solang ich Flex 2007 nicht wirklich brauche, bleibt auf meinem PG erstmal Flex 2005 SP1 drauf.

Mfg

uncle_tom



@uncle_tom
habe deine Frage mal im SIEMENS_SUPPORT_FORUM gestellt.
Ich hoffe du hast nichts dagegen. Will das auch wissen.
Bin mal auf die Antwort gespannt.




Gruß



P.S.


Nachtrag:

Statement im SIEMENS SUPPORT von mir:


Wer seinen Rechner JEDEN Tage braucht, der braucht schon gehörig Mut um unter solchen Bedingungen ein Update zu machen.

Ich als langjähriger SUS - Kunde traue mich jedenfals so schnell nicht.

Ich hoffe, es gibt bald ein paar FAQs, ich will meine Rechner nicht mit halbgaren Installationen
zerschießen.

Denn zum Schluß braucht man nähmich dann die FAQs

1.WIE DEINSTALLIERE ICH ALLES SIEMENS ZEUG.

2. IN WELCHER REIHENFOLGE INSTALLIERE ICH FLEX und ProTool (ja das brauche ich noch)


Ich bin mal auf die Antworten - VON OFFIZIELLER SEITE - GESPANNT
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo IBFS,

auf meinem normalen PG traue ich mich momentan auch noch net Flex 2007 zu installieren. Ich hab mir zu Testzwecken ne Virtuelle Maschine eingerichtet, in der so ziemlich alles, was es von Siemens gibt installiert ist (Premium Studio).

In dieser Testmaschine habe ich die oben beschriebenen Probleme.

Zwischenzeitlich hab ich mir ne neue Maschine aufgesetzt, in der ich zuerst Flex 2007 und dann das Premium Studio 2007 installiert habe. Funktioniert alles einwandfrei. Man muss nur die Flex-Installation nochmals starten um die Integration in Step7 installiert zu bekommen.
Protool 6.0 SP3 läuft auch einwandfrei zusammen mit Flex.

Des kann allerdings net der Weisheit letzter Schluss sein, dass man für die Flex 2007 Installation seinen PC neu aufsetzen muss. Bin auch mal auf die Antwort von Siemens gespannt.

Mfg
uncle_tom


P.S.

Der erste Eindruck von Flex 2007:
1. Es startet schneller als Flex 2005 SP1
2. Projekt speichern geht schneller als Flex 2005 SP1
3. Die *.hmi Datei scheint tatsächlich etwas kleiner geworden zu sein. (Steht auch in der Hilfe bei "Was ist neu in Flexible 2007"
 
Zuletzt bearbeitet:
@uncle_tom

Ich bin gespannt, was im support.automation.siemens.de - FORUM auf meine(deine) Fragen so geantwortet wird.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Installations-/ Upgradeanleitung !

Hallo,

Ihr müsst immer warten bis der Postbote auch bei mir war :cool:

Also:

Die Installation ist an sich kein Problem - wurde ja bereits gesagt...

Upgrade !

Es gibt keine Upgrademöglichkeit, nicht erschrecken, Anleitung kommt hier:

Gleich vorweg - es gibt kein Problem mit der MSDE 2000 SP4, man darf nur nicht VORHER versuchen die Installation zu erzwingen -> Nach der Deinstallation von 2005 ist auch die "benannte Instanz" (MSSQL.WinCCflexible) weg... (und am ende natürlich auch wieder da.)

Und noch was: Ich empfehle persönlich die V2 des .net Frameworks mit allen weiteren Updates VORHER und per WindowsUpdate installieren zu lassen. Wenn dies vollständig abgeschlossen wurde fragt flex gar nicht mehr danach... (ein Paket weniger welches dann in diesem Zug installiert werden müsste)

1.) Image erstellen
2.) Sicherstellen daß das Image auch gut ist
3.) Flex 2005 deinstallieren, Neustart = Nein; RT/Simulation deinstallieren
4.) Neustart
5.) Ich habe bei meinem System jetzt die Uninstallersachen gecleant (mehr infos hierzu wo anders)
6.) Neustart (falls nichts getan wurde überspringen)
7.) CD1 einlegen, Setup starten.
8.) falls .net v2 installiert wurde (=es war vorher nicht schon drauf) genug Zeit lassen und auf jeden fall noch mal neu starten)
9.) wenn nur SQL installiert wurde weiter mit S10 - wenn nicht dann warten bis der Prozess "mscorsvw.exe" nicht mehr im Taskmanager auftaucht, kann ein weilchen dauern, dann Neustart.
10.) Flex 2007 installieren, warten bis alles fertig ist, edit: wer den Lizenzdialog übersprungen hat kann das vor dem Neustart noch in Ruhe machen \edit dann Neustart
11.) Je nach dem (Ich empfehle es) den Flex Autostart ZUERST deaktivieren (über das Symbol) dann erst den Autostarteintrag selbst entfernen, ebenfalls den Server-Manager aus dem Autostart nehmen = den braucht keine S**

Jetzt kann man das Teil mal starten, ein leeres Projekt anlegen und schauen ob es einem behagt...

Ich fand den ersten Eindruck auf jeden Fall positiv !

Dann sollte man mal über ein Defrag nachdenken...

Falls ich noch was vergessen habe bitte fragen.

Viel Erfolg!

P.S.: Das mit der Deinstallation von Flex 2005 hat bei mir Problemlos geklappt und ist absolute Voraussetzung für eine anschleißende Installation von 2007. Falls jemand vorher schon Probleme mit 2005 hatte kann natürlich auch bei der Deinstallation Probleme bekommen... Das kann aber viele Ursachen haben da es im Endeffekt auch nur ein Programm ist welches unter Windows installiert wird und eben den typischen damit verbundenen Macken unterliegt...

Edit:
- die bis jetzt konvertierten Projekte sind anschließend knapp 50% kleiner geworden !!! (im HmiES Ordner werden *backup* - Dateien angelegt, diese können anschließend gelöscht werden damit sie Step7 nicht mit archiviert...)

Edit2:
- die Performance ist tatsächlich auch besser geworden, teilweise zwar nicht erheblich aber in den meisten Fällen doch spürbar... Die (Grund-)Performance des PC scheint nun besser genutzt zu werden (was nicht heissen soll daß die Anforderungen gesunken sind - nicht falsch verstehen!)
- Ich suche immer noch nach Fehlern, habe aber bis jetzt noch nichts gefunden, suche aber noch weiter...
 
Zuletzt bearbeitet:
Gibt's denn irgendwo schon Preislisten? Wir haben keinen SUS, und in der Mall wird mir für das Upgrade 6AV6612-0AA51-2CE5 kein Preis angezeigt :???: ...

Gruß

Holger
 
Hi,

ich will euch die auch die Antwort von einem SIEMENS-Mann nicht vorenthalten.

ZITAT-ANFANG:

Ist zwar nicht von Offizieller Seite aber ich hatte keine Probleme damit. Wobei es sein kann das Flexible 07 und ProTool zusammen auf einem Rechner in Step7 nimmer gehen könnten.
Flex 07 braucht min Step7 5.4 SP1 (besser 2) und ProTool ist eigentlich nur bis Step7 5.3 Sp irgendwas freigegeben [Anm.: Das mit ProTool ist FALSCH ] ;) (so am Rande wenn man beides intergriert betreiben will) PT läuft zwar mit Step7 5.4 SP1 und 2 aber darauf würd ich mich nicht unbedingt verlassen, wahrscheinlich je nachdem was man macht.

Zum Hochrüsten also ich hatte keine Probs dabei.
Die SQL hab ich auch vorm Setup gestoppt. Aber nach dem Motto "gebranntes Kind scheut das Feuer" hab ich nicht das Uninstall von Flex 05 genommen, sondern in der Systemsteuerung/Software Flex 05 entfernt UND sämtlich separat installierte Optionen davon (ProAgent zB. Runtime etc....) und danach Neustart und SQL gestoppt/deaktiviert ging es gleich im ersten Anlauf.

Und noch mehr am Rande, ich bin bei Siemens UND hab früher ProTool-Systemtest gemacht, es wird immer auch getestet ob ein Update funzt, und zwar mit Uninstall und allem drum und dran, und wie weit man zurückgehen kann um das Produkt zu installieren entweder mit drübernageln und/oder der eingebauten Uninstallroutine. Soweit der (Semi-)ofizielle Teil zu deiner Bemerkung ;)

Grüße
Aranel


=== Bearbeitet von Aranel Calafalas @ 14.08.2007 10:22 [GMT ] ===

ZITAT-ENDE:


ProTool V6.0+SP3 6AV6 582–2BX06–0DX0 ist für STEP 7 V5.4 definitiv freigegeben - siehe Verträglichkeitsliste.




Gruß


Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier auch wieder ein Beta-Tester

2007 So ein Dreck!!!

Den einzigen Vorteil den ich sehe - Übersetzen geht schneller - ja aber nicht um den Faktor 10 wie in 7nach5 angekündigt!

Wenn man bei den Variablen einen Unterordner hat und dort eine Variable anlegt bekommt man automatisch unter dem Hauptordner Variablen die Gleich nochmal!!! So kommt man auch zu Powertags!!!

Dann der Scheiß mit der Vorgängerversion... Für Recepies und Archives braucht man keinen 2007er License Key - aber für die Powertags... haben die eingentlich den Schuß gehört?!?

Meldeindikator kann nicht verankert werden...

Meldeanzeige kann nicht verankert werden...

Textlisten mit Variablen... !!!

Grafikanzeigen liegen immer noch in der höchsten Ebene!!!

Mehre OP's und ein Pc - immer noch kein Passwortabgleich!!!

Benutzerverwaltung - Drama!!!

Ich habe den Verantwortlichen von Flexible auf deren Wunsch eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen gemacht. Nicht ein Punkt wurde umgesetz obwohl fast allen Punkten nickend zugestimmt wurde...

Lieber Siemens - geh doch mal auf die Kundenwünsche ein! Entwickle deine Software nicht mit Schulabgängern und durchgeknallten EDV Freaks sondern mit Leuten aus der Praxis!!!
 
...

UND DANN "offiziell" KEIN PROTOOL AUF VISTA

WOZU ZAHLE ICH JAHRELANG meine SUS - BEITRÄGE

WIR HABEN ca. 500 Protool-Only-Panels im Einsatz.


...
 
zu den Variablen hab ich recherchiert und folgendes gefunden.
Das Verhalten bei Drag&Drop hat sich geändert.
Während in Flex'05 die Variable verschoben wird, wird sie in Flex'07 dabei kopiert.
Fragt mich nicht wer sich das neue Verhalten gewünscht hat das weiss selbst ich nicht.
Das bei Nueanlegen im Unterordner Variablen im Hauptordner angelegt werden konnte ich allerdings net nachvollziehen, weder in einem Neuprojekt noch in einem irgendwie migrierten (flex'04/flex'05/ProTool==>Flex'07).

zu PT unter Vista:
ich glaub deshalb nicht daran das es offiziell freigegeben wird, weil das Risiko die ganzen Sourcen nochmal zu öffnen und das Produkt auf Vista anzupassen nicht absehbar ist. Irgendwann ist die Entscheidung für Flex gefallen und dort wird wohl weitergemacht. DIe alten OP (mein geliebtes OP17, es ist einfach unschlagbar) werden sicher über kurz oder lang abgekündigt und damit nicht mehr Verfügbar (außer Ersatzteil) und damit wird ProTool das selbe Schicksal treffen. Soweit ich weiß ist der Stand mit SP3 zu V6 ja "eingefroren".
BTW Microsoft sagt ja selbst das sie abwärtskompatibel -1 sind, dh (bzw soll heißen) daß SW die unter XP ablauffähig war das auch unter Vista sein müßte. (Warum nur glaub ich das eigentlich nicht ;) )

Aber ich bin viel zu sehr Techniker als Marketing oder Vertrieb, so daß ich was die politischen Entscheidungen anbelangt sicher nicht der bin der entgültige Antworten dazu geben kann.

Und sorry nomma für die Aussage PT und Step7 5.4, es ist natürlich freigegeben, habs einfach überlesen und nachdem ichs festgestellt hab wars zu spät. Hab einfach zu viele solcher Listen die ich bearbeiten kann und tu bei den FAQs, wo ich mittlerweile (seit kurzem) bin.

Grüße
Aranel
 
Das mit der Abkündigung weis ich schon, wusste nur nimmer wie rum das ganze war, dann erfolgt die Typstreichung demnächst. Gluab mir Tom bei den ganzen Prozessen verlierst schnell mal den durchblick wie rum was lief. Und wie gesagt als Techniker gleich zweimal, für sowas bist als Techniker nich gebaut ;)

@Frank
Kann dir doch die ganze Arbeit nich allein lassen ;)
Werd auch öfter mal mitantworten, allerdings flex eher noch nicht so da fiesle ich mich grad rein und falle von einem Stolperstrick über den nächsten.
Aber ich hole auf :)
Und ich freu mich wenn ich helfen kann hier oder dort das soll kein Problem sein.

grüße
Aranel
 