    Grande Problemo...

    Ich habe einige Bildbausteine erstellt mit diversen Texten (überschrift, anweisung MSR Bezeichnungen usw...) Es kommt immer wieder vor, dass das blöde WCflex die Texte immer wieder löscht. Ich mach die Texte neu und beim nächsten öffnen des Projektes sind ca. 80-90% der eingegebenen texte leer ich hab das jezt 5 mal gemacht und kann mir keinen reim drauf machen.
    Beispiel ich mach eine Überschrift und schreibe in der Projektierung (nicht BB) "Motor 123" rein. Alles paletti, am nächsten morgen beim öffnen sind alle texte weg. Das Kuriose ist, in den Projekttextlisten verzweigt der Befehl "Gehe zu Objekt" auf das leere Feld im Projekt.
    Der tollste effekt ist aber, wenn ich im BB eine kleinigkeit am textfeld oder sonstwo ändere sind alle Texte wieder da ??

    Gruss Michael

    Neue Erkenntnis : Fehlermeldung wie folgt

    Warning: Interne WARNUNG (Detail: screen element Texte 4x (89e14a68-a88f-44d5-9ea3-cecd60a8053e) of type ScreenModuleView was created by GeneratorHmiScreen (screen Production) - Objekttyp: SCREEN_ITEM)
    Geändert von Waelder (09.08.2007 um 09:56 Uhr) Grund: Meldung aus WCflex....
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Bildbausteine "WC" FLEX und verlorene Texte  

  2. #2
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Nach zusenden des Projekts und Rücksprache mit Siemens wurde festgestellt, dass dieser Fehler in WCFLEX 2007 nicht mehr vorhanden ist. 2005/SP1/HF7 zeigt das selbe Fehlverhalten auch bei Siemens.

    In den nächsten Wochen sollte ich eine CD mit 2007 bekommen.. wobei wann es die schweiz bekommt..

    Grüsse der wälder

    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Problem teilweise gelöst ?  

  3. #3
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Waelder Beitrag anzeigen
    Nach zusenden des Projekts und Rücksprache mit Siemens wurde festgestellt, dass dieser Fehler in WCFLEX 2007 nicht mehr vorhanden ist. 2005/SP1/HF7 zeigt das selbe Fehlverhalten auch bei Siemens.

    In den nächsten Wochen sollte ich eine CD mit 2007 bekommen.. wobei wann es die schweiz bekommt..

    Grüsse der wälder


    FEHLERHAFTE SOFTWARE und dann ein VERSIONSPRUNG auf 2007

    damit ja auch alle genötigt werden neu zu bezahlen.





    ...ich bin ja bereit für FERTIGE Software zu bezahlen, aber nicht für Versionsänderung von V0.05 auf V0.07

    ...ich bin ja mal gespannt, wann bei WinCC flex endlich eine ECHTE V1.00 kommt


    [kleine Polemik zum Ende eines arbeitsreichen Tages]

    Gruß
    Geändert von IBFS (13.08.2007 um 18:57 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.263
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    [kleine Polemik zum Ende eines arbeitsreichen Tages]

    Gruß
    Aber das war doch keine Polemik . Das ist Tatsache.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Leute, jetzt bin ich baff,

    heute kam WCFLEX 2007.

    Sollemerinstalliere ??

    Grüsse Micha
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Lieferung..  

  6. #6
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Waelder Beitrag anzeigen
    Leute, jetzt bin ich baff,

    heute kam WCFLEX 2007.

    Sollemerinstalliere ??

    Grüsse Micha

    Vorsicht, Vorsicht! NUR wenn du aktuell KEINE WinCCflex Projekte bearbeitest.

    (Erst Recht NICHT bei RTs, denn da ist ja auch ein kostenpflichtiges Update für den Endkunden fällig)

    Laut diverser Aussagen HIER im Forum oder auch im
    Forum von "support.automation.siemens.com" [ich hab da mal nachgefragt]
    ist es nichts mir EINFACH drüberinstallieren.

    Das geht z.Zt. nur mit Wissen, FAQs und Handarbeit.


    Gruß
    Geändert von IBFS (14.08.2007 um 17:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren langsam langsam  

  7. #7
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Wir Warten.... auf Reaktionen im Board oder auf SP1
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Wir Warten  

  8. #8
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    [quote=Waelder;92761]Grande Problemo...

    Ich habe einige Bildbausteine erstellt mit diversen Texten (überschrift, anweisung MSR Bezeichnungen usw...) Es kommt immer wieder vor, dass das blöde WCflex die Texte immer wieder löscht. Ich mach die Texte neu und beim nächsten öffnen des Projektes sind ca. 80-90% der eingegebenen texte leer ich hab das jezt 5 mal gemacht und kann mir keinen reim drauf machen.
    quote]

    Ja, WinCC Flex hat schon einige Macken. Dein Problem haben wir auch, dürfte aber auch mit dem enormen Speichbedarf der Software zusammenhängen. Wir konnten beobachten, dass der freie Speicherplatz stündlich weniger wurde, und die Systemauslastung immer höher wird. Stichwort Memory-Leakages. Aufrüstung auf 4 GB Ram brachte merkliche Verbesserung, zudem starten wird den PC halt 4x am Tag neu. Mal sehen was die neue "Version" bringt, haben ebenfalls heute die CD's von Siemens bekommen. Liebe Grüße

  9. #9
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
    [Aufrüstung auf 4 GB Ram brachte merkliche Verbesserung, .........

    Jaja und im Jahre 2015 brauche dann 5 Terrabyte um ein 5 Zoll-Display zu bearbeiten.

    Dieser ewige Wettlauf zwischen

    INTEL / AMD (Hase)

    und

    MICROSOFT usw. (IGEL)

    führt zu immer größeren Softwaremonstern, wo für einfachste Aufgabe schon Rechnerboliden gebraucht werden.

    Gruß

  10. #10
    Registriert seit
    14.08.2007
    Ort
    Erlangen
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    ...
    Laut diverser Aussagen HIER im Forum oder auch im
    Forum von "support.automation.siemens.com" [ich hab da mal nachgefragt]
    ist es nichts mir EINFACH drüberinstallieren.

    Das geht z.Zt. nur mit Wissen, FAQs und Handarbeit.


    Gruß
    FAQs?, also ich hab noch keinen geschrieben dazu und wahrscheinlich wirds da auch so schnell keinen geben (zumindest auf support.automa.... nicht)
    Die Tipps von hier und den wie ichs "relativ" einfach draufnageln konnte, sind so easy net in nem FAQ zusammenzuschreiben, weil da einige Stellen hier noch mitreden ob der dann auch kommt oder net
    Also Grundsätzlich rate ich immer bei neuer SW zu vorsicht mit "einfach drübernageln" ==> gebranntes Kind scheut das Feuer!!! Da macht Siemens keine Ausnahme von dieser Regel auch wenns nett wäre

    und nur 5TByte O_o die wirst 2015 allein fürn lauffähiges Besy brauchen nebst ner Multikernel-CPU

    Frag mich net wo die Entwicklung da mal noch hingehen soll, bin grad dabei zu versuchen das ganze aufm Läppi zu packen damit ich mal in nen paar Abendstunden flex'07 was testen kann. Nein ich bin nicht verrückt^^ nur wahnsinnig :P

    Gruß
    Aranel

Ähnliche Themen

  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 12:02
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 06:49
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 17:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •