Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Flex 05' Fehlermeldungen wollen nicht so wie ich möchte

  1. #1
    Registriert seit
    23.04.2007
    Ort
    i.d.N.v. Saarbrücken
    Beiträge
    281
    Danke
    63
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    es geht mal wieder um meldungen und ich bin kurz vorm verzweifeln, ich weiß das über das thema schon öfter geschrieben wurde,

    trotzdem, also im programm wird z.B. ein Merker gesetzt wenn ein Motor ne störmeldung hat, dieser merker wird in einem DBx.DBW gespeichert, in WinCC flex gebe ich dieses bit als trigger-bit an, die melde anzeige hab ich auch projektiert

    wenn ich jetzt die rt starte bekomm ich direkt diese meldungen als "Kommen"( obwohl die störung gar nicht anlag!!???!?!?) über ein button betätige ich nun meine quittiervariable(im SPS programm) und quittiere damit auch gleichzeitig die meldeanzeige in der rt(über systemfunktion QuittiereMeldeanzeige oder so ähnlich).jetzt steht die meldung als KQ was ja nicht stimmt weil sie ja gar nicht gekommen ist.

    wenn nun die störmeldung wirklich anliegt tut sich in flex erst mal gar nix. betätige ich jetzt meine quittiervariable dann kommt die fehlermeldung und ich muss erneut quittieren, allerdings steht auch nie was von "Gehen" da

    was ist falsch an meinem triggerbit? ich versteh das einfach net

    kann mir jemand helfen?

    mfg
    Geändert von geduldiger (09.08.2007 um 16:27 Uhr)
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    Zitieren Zitieren Flex 05' Fehlermeldungen wollen nicht so wie ich möchte  

  2. #2
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von geduldiger Beitrag anzeigen
    Hi,

    es geht mal wieder um meldungen und ich bin kurz vorm verzweifeln, ich weiß das über das thema schon öfter geschrieben wurde,

    trotzdem, also im programm wird z.B. ein Merker gesetzt wenn ein Motor ne störmeldung hat, dieser merker wird in einem DBx.DBW gespeichert, in WinCC flex gebe ich dieses bit als trigger-bit an, die melde anzeige hab ich auch projektiert

    wenn ich jetzt die rt starte bekomm ich direkt diese meldungen als "Kommen"( obwohl die störung gar nicht anlag!!???!?!?) über ein button betätige ich nun meine quittiervariable(im SPS programm) und quittiere damit auch gleichzeitig die meldeanzeige in der rt(über systemfunktion QuittiereMeldeanzeige oder so ähnlich).jetzt steht die meldung als KQ was ja nicht stimmt weil sie ja gar nicht gekommen ist.

    wenn nun die störmeldung wirklich anliegt tut sich in flex erst mal gar nix. betätige ich jetzt meine quittiervariable dann kommt die fehlermeldung und ich muss erneut quittieren, allerdings steht auch nie was von "Gehen" da

    was ist falsch an meinem triggerbit? ich versteh das einfach net

    kann mir jemand helfen?

    mfg
    Tausch mal Triggerbit und Quittierbit, evtl. hast Du da nen Dreher drin.

    Pylades

  3. #3
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.04.2007
    Ort
    i.d.N.v. Saarbrücken
    Beiträge
    281
    Danke
    63
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    danke für die antwort

    ich hab circa 100 triggerbits und die quittiervariable ist genau eine die alles quittiert, also nen dreher hab ich nicht drin, das verhalten ist bei allen gleich.

    die meldung tritt erst auf nachdem ich die quittiervariable von der visu aus gesetzt habe, das triggerbit ändert sich auch auf jeden fall, nur die meldung kommt erst nachdem ich meine quittiervariable setze

    und die meldungen kommen alle einmal schon bei runtimestart!! als "K"
    Geändert von geduldiger (09.08.2007 um 17:13 Uhr)
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 04:29
  2. Abbruchstellen machen was sie wollen
    Von cyrix im Forum E-CAD
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 09:10
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 20:27
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 22:10
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 12:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •