    ich möchte von einem MP370 welches im Netzwerk hängt per Script
    Datensätze(Chargenprotokollierung) in eine Access MDB (liegt auf dem Server)
    schreiben.

    Ist das überhaupt möglich? Ich habe alle Suchfunktionen bemüht und nichts
    gefunden. Mit PC Runtime hab ich das schon des öfteren gemacht nur finde
    ich nichts über ODBC im Zusammenhang mit MP370 (CE).

    Pylades
    Zitieren Zitieren MP370 und ODBC  

  2. #2
    pylades ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?

    Pylades

  3. #3
    pylades ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Einmal schieb ich es noch hoch

    Pylades

  4. #4
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    626
    Danke
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge

    Standard

    Gibts denn für CE ODBC-Treiber?
    Wäre mal so die erste Frage.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  5. #5
    Registriert seit
    14.08.2007
    Ort
    Erlangen
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    funktioniert nicht. du kannst mitm MP370 als Datenquelle nimma Datenbank auswählen. Mal unabhängig davon das mir kein CE-ODBC-Treiber bekannt ist.
    Wenn du die Werte in ne DB einlaesen willst musst das auf dem Rechner machen wo du die daten hinschiebst. (wenn du mit dem MP auf Netz archivierst) Allerdings solltest dann immer dafür sorgen das das ganze koordiniert wird, dh das MP muss die Datei grad mal aus den Fingern lassen und dann kannst sie im PC in nen DB-Archiv einlesen. Mit dem MP auslesen geht aber auch net aus nem DB- Archiv.

    Als EInstellung/Ablageort für Archive bei OP/MP geht nur "Datei". Einzig die PC-Runtime kann Datenbank.

    gruß
    Aranel

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 14:41
  2. Op 37 -> mp370
    Von Buschmann im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 01:05
  3. MP370 an S5
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 13:02
  4. Mp370
    Von UniMog im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 19:21
  5. Mp370
    Von SSX im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 08:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •