MP370 und ODBC

pylades

Level-2
Beiträge
250
Reaktionspunkte
64
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend,

ich möchte von einem MP370 welches im Netzwerk hängt per Script
Datensätze(Chargenprotokollierung) in eine Access MDB (liegt auf dem Server)
schreiben.

Ist das überhaupt möglich? Ich habe alle Suchfunktionen bemüht und nichts
gefunden. Mit PC Runtime hab ich das schon des öfteren gemacht nur finde
ich nichts über ODBC im Zusammenhang mit MP370 (CE).

Pylades
 
funktioniert nicht. du kannst mitm MP370 als Datenquelle nimma Datenbank auswählen. Mal unabhängig davon das mir kein CE-ODBC-Treiber bekannt ist.
Wenn du die Werte in ne DB einlaesen willst musst das auf dem Rechner machen wo du die daten hinschiebst. (wenn du mit dem MP auf Netz archivierst) Allerdings solltest dann immer dafür sorgen das das ganze koordiniert wird, dh das MP muss die Datei grad mal aus den Fingern lassen und dann kannst sie im PC in nen DB-Archiv einlesen. Mit dem MP auslesen geht aber auch net aus nem DB- Archiv.

Als EInstellung/Ablageort für Archive bei OP/MP geht nur "Datei". Einzig die PC-Runtime kann Datenbank.

gruß
Aranel
 
Zurück