OP77a --> WC-flex Bitmeldungen verschoben

PCE-5Smp

Level-1
Beiträge
55
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle "flexible" HMI´ler,
ich hab noch ein Problem mit den Bitmeldungen und der gewünschten Anzeige.
Wenn ich ein Bit z.b. M94.3 in meine SPS auf "1" setze dann wird mir am OP eine Meldung angezeigt welche zur Variable M94.7 projektiert wurde.
Und das Meldefenster verschwindet auch nicht und lässt sich auch nicht "wegdrücken" solange das Bit in der Steuerung auf "1" steht. Es darf auch nicht am OP quitierbar sein, sondern soll einfach im Alarmbuffer bleiben.

Wer da helfen kann... nur her damit... bin für jede Idee dankbar.
 
Vermutlich liegt es an der Zuordnung der Meldenummer zu den Trigger- und Quittierbits. Man kann da sehr leicht Dreher reinbekommen. Wenn man diese Funktion nutzt (wie nennt man die?), um die Spalten automatisch auszufüllen, dann werden alle noch nicht verwendeten Bits belegt. Wurden schon vorher einzelne Bits manuell belegt, so werden diese nicht verändert. Dadurch erhält man sowas, was Siemens "Inkonsistenz" nennt. Aber man bekommt keine Meldung! Sieh dir die Reihenfolge der Bits noch mal durch! Schätze, in einigen meiner älteren Flex-Projekte stecken auch noch solche Fehler.


Gruß, Onkel
 