OP77 - "Variable nicht schreibbar"

Ice_T

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

habe folgendes Problem, dass ich leider auch nach längerem Suchen in diversen Foren nicht gefunden habe:

Habe E/A Felder im OP projektiert, die in einen DB schreiben/lesen. Bei erstmaligem Aufruf eines solchen Feldes kommt aber die Fehlermeldung: Adressfehler, kann Variable nicht in Steuerung schreiben.

Diese Fehlermeldung kommt beim 2. Aufruf allerdings nicht mehr. Es ist bei allen E/A Feldern so, aber auch nur bei diesen. (nur Ausgabe Felder haben kein Problem).

Es hat jetzt zwar auf die Funktion keinerlei Auswirkung, es wird die Variable korrekt gelesen, und man kann diese auch schreiben, aber es ist halt ein kleiner Schönheitsfehler. :ROFLMAO:

Vielleicht weiss ja jemand was. Hatte/Habe übrigens selbes Problem bei einem TP auch noch.

Software: WinCC flex 2007
OP: OP77
CPU: 313C
 
Hi,
versuch doch mal die Variablen umzustellen auf "zyklisch fortlaufend".
Standart ist glaube ich "zyklisch bei Verwendung".
 
Zurück
Oben