Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Erfahrungsberichte Lauer WOB-Panels

  1. #1
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    aufgrund dem ärger mit dem siemens mp´s und nicht zuletzt wegen dem preis spielen wir mit dem gedanken auf die wob panels von lauer umzusteigen...

    in der vergangenheit machten wir relativ gute erfahrungen mit lauer.

    die wob panels sind jetzt ja auch schon gut 2 jahre auf dem markt, was hat sich getan?

    wer setzt die dinger ein?

    habt ihr spass damit?

    eure meinungen zu lauer und speziell den wob panels und der software würden mich interessieren.

    danke!
    Zitieren Zitieren Erfahrungsberichte Lauer WOB-Panels  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Das würde mich auch interessieren.

    Leider kenne ich nur die PCS-Reihe von Lauer und bei der hapert es an der Programmiersoftware (immer noch DOS mit vielen umständlichen Wegen zum kopieren etc.). Die Win-Version hat Lauer wohl ganz schnell wieder zurückgezogen, hat nicht richtig funtioniert. Hoffe mal, daß das bei den Panels besser ist(wird).

    ralle

  3. #3
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    nochmal hoch damit...
    kann ja nicht sein das mit den dingern noch nie wer was zu tun hate...
    gibts ja jetzt auch schon ein paar jahre...

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,

    seit ca. 6 Wochen haben wir hier ein WOB-570 mit Farb-Touchscreen im Versuch.
    Angeschlossen ist eine S7-CPU313C 2DP.
    Analoge Temperaturerfassung, Mediumdruck und noch viele andere schöne Dinge.
    Nach einem Tagessaminar bei Lauer in Hannover war ich in der Lage, viele super Anwenderbilder anzulegen.
    Also eigentlich rundrum zufrieden.
    Das dicke Ende kam aber erst zum Schluß.
    An unseren Anlage ist es erforderlich, einfache Zeitglieder/Timer veränderbar zu programmieren. Also den Zeitwert.
    Teilweise für sehr einfache Funktionen im Sekundenrythmus, andere wiederum im Stundenweisen Takt. Nachlaufzeiten für Pumpen und und und.
    Diese Werte wurden bissher über ein OP3,OP7 oder OP25 von Siemens
    realisiert, damit Wartungspersonal eingreifen kann.
    Da es in unseren Betrieben auch noch eine Leittechnik mit Fernwartung gibt, wurden die Zeitwerte auf Datenbausteine gelegt.

    Nun ist es aber bei Lauer so, das ein WOB-570 die Timer nur direkt beschreiben kann, dazu dann auch nur mit Sekundenwerten.
    Also nicht über ain Datenbausten den Wert auf den Timer.

    Damit ist das Lauer WOB, so schön es auch ist, für uns gestorben.

    Viele Grüße POLO!
    Zitieren Zitieren WOB-570  

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    @Polo:
    Wieso legst du nicht den Zeitwert als Gleitpunktzahl in einen DB und läßt das SPS-Programm daraus einen Timerwert generieren?

  6. #6
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    interessant in dem bezug ist dieses thema:

    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1816

  7. #7
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe es vor einiger Zeit einmal getestet. Das Panel war garnicht einmal so schlecht. lediglich die Programmier- Soft war gruselig schlecht. Sind daraufhin bei Siemens geblieben. Kurz danach kam die Info vom Lieferanten das Lauer wohl die ganze Projektierungs- Soft noch einmal umschreiben müsse...
    Das war's dann damit

    Gruss Cliff

Ähnliche Themen

  1. Erfahrungsberichte WinCC flexible 2008
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 20:24
  2. Negative Erfahrungsberichte
    Von Atommolch im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 06:25
  3. Easy Motion Erfahrungsberichte
    Von PeterP im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 18:36
  4. WinCC Flexible Erfahrungsberichte....
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 16:55
  5. Erfahrungsberichte FB125 für Detaildiagnosse Profibus-DP
    Von Martin Glarner im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.07.2003, 12:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •