    Hallo,

    ich bin noch ziemlich neu in diesem Thema.
    Wir sollen für die Ausbildung eine Druckregelstrecke aufbauen. Dazu dachten wir an eine S7 in Verbindung mit dem FB41 als PID-Regler.
    Zur Visualisierung möchten wir ein TP177Amicro bzw. OP177B Color einsetzen.
    Ich habe schonmal die Trial getestet, aber da konnte ich für die
    Kurve nur eine Auflösung von 1s einstellen. Kleinere Werte wurden nicht akzeptiert. Gibt es dennoch eine Möglichkeit diese Auflösung genauer hinzubekommen, da die Kurven auch ausgedruckt und -gewertet werden sollen?

    Vielen Dank im vorraus

    Zoni
    Zitieren Zitieren WinCC Flexbile 2007 compact Kurvenanzeige  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    ... ja,
    du musst die Werte in der SPS aufzeichnen und dann als kompletten Block dem Bediengerät übergeben.

    Wir haben zu dem Thema auch eine Menge in anderen Beiträgen stehen --- Suche benutzen ...

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Zoni (27.09.2007)

  4. #3
    Zoni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.09.2007
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ok,
    hatte die Beiträge schonmal durchgelesen.
    Also nehme ich diese triggergesteuerte Kurvenanzeige und kann dann
    den Auflösungsbereich genauer als mit der direkten Kurvenanzeige angeben.
    Vielen Dank
    Zoni

  5. #4
    Zoni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.09.2007
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    habe meinen Fehler gefunden.
    Musste in der Variablenliste auch die Zeit von 1s auf 0,1s herunterstellen.
    Dann klappts auch mit der Kurve
    Gruß
    Zoni

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 08:16
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 09:02
  3. WinCC flexible 2007 Compact
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 22:22
  4. WinCC 2007 flexible Compact
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 14:55
  5. WinCC Flexible 2007 Compact
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 15:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •