TP177A in HW-Konfig einbinden???

DaMeista

Level-2
Beiträge
75
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen liebe Gemeinde!

Ich versuche seit gestern ein TP 177 A in die Hardware einzubinden. Leider will es nicht gelingen.

Ich habe das Projekt von einem Kollegen "übernommen". Dieser hat die Panels bereits Projektiert - allerdings als OP177B. Und genau die vier Panels die jetzt in der Hardware als gestört angezeigt werden sind "falsch" projektiert.

Lustigerweise funktionieren sie aber :confused:

Jedenfalls würde ich gern hier die richtige HMI-Station einbinden - kann sie aber absolut nicht finden. HW-Update habe ich bereits gemacht. Habe mich bei SIEMENS informiert und hier das Forum durchsucht. Fehlanzeige. Anscheinend bin ich der einzige mit einem derartigen Problem - oder ich bin einfach zu blöd.

Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, habe ich mal den HW-Konfigurator nebst geöffnetem Katalog abgebildet. Da is kein TP177A zu finden...:twisted:

Vielleicht hatte von euch ja auch schon mal ein ähnliches Problem und kann mir einen kleinen Tipp geben.

Ich bedanke mich schon mal im Voraus!
 

Anhänge

  • Hardware.jpg
    Hardware.jpg
    240 KB · Aufrufe: 41
  • Hardware Slave.jpg
    Hardware Slave.jpg
    123,6 KB · Aufrufe: 28
Sind denn in dem Projekt irgendwo "Direkttasten" verwendet?
Hierzu einfach mal in den entsprechenden Handbüchern suchen.

Das ist der einzige Grund weswegen ein Panel überhaupt in die HW-Konfig eingebunden wird.

Wäre gut vorstellbar das die A-Variante diese Funktion garnicht unterstützt.

Also wenn der EA-Bereich des Panels nirgends verwendet wird,
dann einfach aus der HW-Konfig löschen, und gut is.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke an Manuel!

Ich habe die TP177A aus der Konfig rausgeworfen und siehe da - es funktioniert immernoch :eek: huch.

Keine Ahnung warum der Kollege die Dinger da drin hatte - Direkttastenmodule werden jedenfalls nicht benötigt.

Nochmals Danke für den Tipp!!!
 