WinCC 2007 Alarmmeldungen

Bender25

Level-2
Beiträge
584
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen...

Jetzt ist es auch soweit. Es hat mich getroffen. Hab mein erste WinCC Flex Projekt. Bisher hatte ich nur WinCC...

Installiert und schon gehts los.

Wollte als erstes an die Meldeprojektierung. Hab mir eine Varibale vom Typ Byte angelegt und wollte diese nun in zusammenhang mit Bitmeldungen bringen. Da kann ich aber diese Variable nicht finden.

Änder ich jedoch die Variable in WORD wird diese gefunden.

Jetzt meine frage. Kann ich keine Bitmeldungen über eine BYTE Varibale auslösen???
 
Warum brauchst Du BYTE's ?
Die Meldungen werden an Bits innerhalb der Worte verbunden.
Normalerweise wird ein Array von WORD's verwendet.
Z.B. ein 40xARRAY of WORD's. Dann hast Du 40x16=640 Meldungen zur verfügung.
 
nein,
du brauchst zwangsweise eine WORD variable um Bitmeldungen zu erstellen.
Dann nimm doch einfach bei z.B.: MB 4 das MW 4.
Wenn du nur 8 Meldungen brauchst kannst du mit den weiteren 8 Bits des Wortes die Meldung in der Steuerung quitiernen lassen ( Quitiervariable schrieben glaube ich )
 
Hallo... Danke für eure Antworten.

Die Anlage ist klein. Sind ca. 40 Meldungen. Und aus diesem Grund des Byte dreher´s, damit ich nicht überlegen muß, dachte ich mir hol ich mir die paar Meldungen Byteweise. :rolleyes:
Aber ok hat sich dann hiermit erledigt.


Danke euch allen
 