Hallo zusammen,
muss kurzfristig ein in Step7 integriertes Pro Tool Projekt ändern.
Das mit dem Simulieren klappt irgendwie nicht: Die Menüpunkte Datei/Runtime starten bzw. Simulation starten sind nicht aktiv. Die Runtime Software ist installiert. Weiß jemand Bescheid woran es liegen kann?
Danke
Gruß
manas
Step7 V5.3 SP2
ProTool V6.0 SP2
 
Simu

Hallo,

ganz simpler Grund und nicht zu beheben. Zeilengeräte können in Protool nicht simuliert werden. Dazu gehören OP3, OP5, OP7, OP15, OP17 usw

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Simulation OP17

Hallo André, danke für Dein Feedback.
Hätte vielleicht Siemens das auch in der Online-Hilfe ProTool unter "Simulation" auch erwähnen können.
Gruß
manas
 