Thema: winCC flex 07: Kommunikation über ethernet zu PN CPU?

  1. #1
    Registriert seit
    03.05.2006
    Beiträge
    491
    Danke
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo

    ich möchte mit wincc felx 07 eine verbindung zu einer s7-317 2pn/dp CPU über ethernet aufbauen, ohne eines CP.
    die runtime läuft auf meinem PC.

    für was hat die CPU denn eine ethernet profinet schnittstelle, wenn man sie nicht zu zb. visualisierungszwecken nutzen könnte?

    ist das möglich?


    grüsse
    Geändert von funkdoc (27.10.2007 um 23:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren winCC flex 07: Kommunikation über ethernet zu PN CPU?  

  2. #2
    Registriert seit
    01.03.2007
    Beiträge
    262
    Danke
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Ich hab zwar nur die 2005er, aber da müsste es genauso gehen:
    Auf Verbindungen, dann den Kommunikationstreiber "SIMATIC S7 300/400" auswählen, dann darunter bei Parameter neben der Runtime anstatt "MPI/DP" "ETHERNET" auswählen und die IP-Adresse der CPU und die deines PCs, auf dem die Runtime läuft eintragen.

  3. #3
    Registriert seit
    23.02.2007
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    695
    Danke
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Ich nutze in der Regel die 315-2 PN/DP und habe keinerlei Probleme damit die Visu (Industrie PC mit WinCC Flex 2005) über die Ethernetschnitstelle anzubinden.

    Einstellungen wie Human gesagt hat...
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0

  4. #4
    funkdoc ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2006
    Beiträge
    491
    Danke
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge

    Standard

    mein gott!!!

    hab vergessen die PG/PC Schnittstelle auf dem visu PC einzustellen.
    funzt jetzt.

    danke mal

  5. #5
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    55
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo, genau so mnöchte ich das auch realisieren. ne 317PN an einen hub und dann mit biliebig vieln stinknormalen rechnern per runtime zugreifen. bekomm es einfachnicht hin was muss man denn dagenau einstellen in der hard ware konfiguration... ein HMI bediengerät oder einen simatic pc und wie geht man dann vor?
    danke schon mal für die mühen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:27
  2. TP177B PN/DP Kommunikation über Ethernet?
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 07:38
  3. Kommunikation über Ethernet
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 10:42
  4. Kommunikation über Ethernet
    Von SPS-Max im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 14:58
  5. S7-Kommunikation über Ethernet
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 07:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •