    Hallo, wie kann man mit WinCC 6.0 sogenannte Bedienmeldungen erzeugen?
    Dabei geht es um Quittierungen im Alarmlogging, ändern von Parametern (EA Felder) mit Sicherheit auch Betätigungen von Button und so weiter.

    Interessant ist:
    + wer
    -Benutzername
    + wo
    -an welchem Client
    -in welcher Anlage
    + was
    -Parameter geändert
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren WinCC 6.0 - Bedienmeldung  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.733
    Danke
    729
    Erhielt 1.162 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Aus der Siemens FAQ
    Das WinCC Alarm Control ermöglicht es, bei Quittierung einer Meldung eine zusätzliche Bedienmeldung zu erzeugen. Dazu muss bei der Projektierung des WinCC Alarm Controls im WinCC Graphics Designer im Dialog "Eigenschaften von WinCC Alarm Control" im Register "Meldelisten" im Bereich "Datenaufbereitung" die Schaltfläche "Bedienmeldungen..." betätigt werden. Es öffnet sich der Dialog "Bedienmeldungen" des WinCC Alarm Controls. Wählen Sie das Optionsfeld "Meldungsquittierung" an. Mit der rechten Schaltfläche können Sie die Bedienmeldung "Meldungsquittierung" konfigurieren

  3. #3
    Registriert seit
    26.02.2006
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    hier steht alles was du wissen wolltest:

    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/218555


    Gruß
    never touch a running system

Ähnliche Themen

  1. Bedienmeldung WinCC V70
    Von Move im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 07:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 09:04
  3. Bedienmeldung als C-Aktion von Siemens
    Von Bender25 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 14:00
  4. WinCC V6.2 AlarmLogging -> Bedienmeldung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 15:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •