Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Automatische Bildumschaltung

  1. #1
    Registriert seit
    17.08.2004
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,


    ist es möglich bei einem OP 270 eine automatische Bildumschaltung in Abhängigkeit eines Merkers einer S7 zu machen?

    mfg chivas
    Zitieren Zitieren Automatische Bildumschaltung  

  2. #2
    Registriert seit
    18.07.2003
    Beiträge
    228
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ja,

    über Steuerungsauftrag 51

    Ciao

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Geht glaub ich auch mit Bereichszeiger "Bildnummer", eintragen von der SPS aus und das Bild kommt.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Registriert seit
    09.09.2004
    Beiträge
    71
    Danke
    0
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    man kann auch an eine Variable die Funktion "Bildanwahl_Variabel" projektieren, als Funktionsparameter dann die selbe Variable und dann noch die Variable auf ständig lesen setzen.

    In der Steuerung muss man dann die Bildnummer des Bildes das angewählt werden soll in die Variable transferieren.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:23
  2. B&R VNC Bildumschaltung
    Von bits'bytes im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 09:51
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 12:01
  4. Bildumschaltung WinCC Flex 2008
    Von nobby_nobbs im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 13:23
  5. Automatische Programmänderung S5
    Von Balou im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 18:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •