Folgendes Problem bei WinCC Flexible 2007:
Multiprojekt mit S7-300 Stationen und einer HMI-Station.Alle Stationen sind über Ethernet vernetzt. Die Subnetze der einzelnen Stationen sind zusammen- geführt (Übergreifendes Ethernet). Unter WinCC Flexible 2005 wurde das Projekt erstellt und die Symbole der S7-300 Stationen konnten syncronisiert werden. Nach Update auf WinCC Flex. 2007 ist ein Zugriff auf die Symbole der S7-300 Stationen nicht mehr möglich. Bei Variablen sind alle Symbole orange gekennzeichnet (nicht syncronisiert). Versucht man die Symbole anzugeben, erscheinen im Baum die Stationen und die CPU's, aber keine Symbole oder DB's usw.
Die Siemens-Hotline verlangt, das ich erstmal irgendwelche Punkte kaufe, bevor sie sich des Problems annehmen!:twisted:
Wie gesagt unter 2005 war alles ok!
Hat jemand ein Multiprojekt mit Ethernet (übergreifend) bei dem dies funktioniert?
 
Kam das jetzt nur bei einem Multiprojekt vor oder generell?

Probiere mal "neu verbinden" - mit der für dich "wahrscheinlichsten" Option bei den orange gekennzeichneten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur bei Multiprojekt

Innerhalb der S7-300 Stationen gibt es OP's. Bei denen tritt das Problem nicht auf. Ist anscheinend nur bei Multiprojekten so. Hab auch schon neu verbinden probiert.
Multiprojekt Aufbau:

Multiprojekt
-Station 1
| |_Simatic 300 mit CP343-1
| |_OP77 (Syncronisation ok)
|
-Station 2
| |_Simatic 300 mit CP343-1
| |_OP77 (Syncronisation ok)
|
-HMI Station (PC mit Netzwerkkarte)
|_Simatic HMI Station (keine Syncronisation der Symbole möglich)

Alle Stationen sind über CP343 bzw IEAllgemein per Ethernet verbunden.
Die Subnetze sind zusammengeführt. Wie gesagt bei WinCCflex 2005 war alles ok.
 
Hast du mittels "neu verbinden" auch die Optionen schon mal verändert?

Ich frag das deswegen weil es mit der Defaulteinstellung meistens nicht klappt...

Also entweder nur Symbol - oder nur Adresse.
 
Abwarten und Tee trinken

Neu verbinden klappt in keiner Kombination. Siemens hat sich des Problems jetzt angenommen.:-D
Ich denke WinCCflex 2007 hat ein Problem bei der Kombination von Multiprojekt mit Ethernet als übergreifende Verbindung.
 
Service-Request

Siemens Service Zitat:

"das ungewollte Systemverhalten, daß auf Multiprojekte nicht gebrowst werden kann wird mit dem Hotfix3 zu WinCC flexible 2007 (vorraussichtliche Freigabe 30.11.2007) geändert. Ab diesem sollte WinCC flexible stabil auf die Symbolik in Multiprojekten zugreifen können."


"ungewollte...vorraussichtlich...sollte" ist zwar nicht gerade vertrauenerweckend, aber wir hoffen noch.
 
Noch kein HF3

:(Nein, leider noch nicht. Die waren vorherige Woche wohl alle auf der Messe in Nürnberg:lol:.

Gruß Buster
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der HF3 ist freigegeben und kann über den Support bei Problemen mit Multiprojekten bezogen werden ;)
Und was Buster freuen wird es funktioniert tatsächlich mit dem Browsen in Multiprojekten wieder (oder besser gesagt generell) weil so explicit war das noch nie freigegeben, war wohl mow Glück das es ging in 2005SP1 und bei neuen Projekten unter 2007 auch ^^